Hallo!

 

Ich bin hier ein wenig verwirrt würde gerne mal nachfragen ob unsere Wärmepumpe kühlen kann.

Es handelt sich um eine Vitocal 222-S

Serienummer wäre 7733746102175122

 

Am Typenschild wäre aber AC dabei.

 

Wieviel würde die Nachrüstung ca. preislich kosten?

 

 

Dankeschön!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo KarlVanSnail,

 

deine Anlage kann kühlen, ja. Was die Aktivierung und Vorbereitung der Hydraulik dafür kosten würde, kann ich nicht beurteilen, da dies vom Umfang und den örtlichen Gegebenheiten abhängt. Hier ist es das beste, verschiedene Angebote von Fachbetrieben vor Ort einzuholen. Wenn kein Pufferspeicher als hydraulische Trennung vorhanden ist, wird nur ein Feuchteanbauschalter benötigt und die Rohrleitung bis zu diesem muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo KarlVanSnail,

 

deine Anlage kann kühlen, ja. Was die Aktivierung und Vorbereitung der Hydraulik dafür kosten würde, kann ich nicht beurteilen, da dies vom Umfang und den örtlichen Gegebenheiten abhängt. Hier ist es das beste, verschiedene Angebote von Fachbetrieben vor Ort einzuholen. Wenn kein Pufferspeicher als hydraulische Trennung vorhanden ist, wird nur ein Feuchteanbauschalter benötigt und die Rohrleitung bis zu diesem muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo