Hallo,

 

ich möchte die Vitocal 333g mit NC Box zusammen mit den Raumtemp.-Reglern von Jung 1790RTR in 10 Räumen nutzen. Das Schaltbild für den Regler habe ich als Anlage beigefügt. Der Raumtemp.-Regler von Jung 1790RTR hat den Schaltkontakt "C" für die Umschaltung auf Kühlen. Frage:

 

1. Wo wird der Schaltkontakt "C" an der Vitocal 333g und/oder NC Box angeschlossen?

2. Ist es ein potentialfreier Kontakt?

3. Wie wird der Schaltkontakt "C" angeschlossen?

a) Direkt in dem der Schaltkontakt "C"  von allen 10 Regeln mit einer Wago-Klemme mit den entsprechenden Kontakt der Vitocal 333g und/oder NC Box zusammengeschlossen wird?

b) Indirekt über ein separates Bauteil, zusätzliches Relais, Anschlussmodul, Klemmleiste oder sonstiges?

4. Gibt es für den Kühlanschluss entsprechende elekt. Schaltbilder 

5. Wie erfolgt die Umschaltung auf Kühlen dann automatisch oder ist eine manuelles Eingreifen notwendig.

 

Vielen Dank

 

Gruß Oliver

1 ANTWORT 1

Hallo Oliver,

die Umschaltung auf den Kühlbetrieb erfolgt automatisch beim Überschreiten der Kühlgrenze. Diese richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Sobald die Außentemperatur 4K größer ist als die Raum-Soll-Temperatur wechselt die Anlage in den Kühlbetrieb.

Den Kühlkontakt kannst du über 211.5 abgreifen.
Anschlusswerte:
- Leistung: 10 W
- Spannung: 230V~
- max. Schaltstrom: 4(2) A

Viele Grüße
Flo