Hallo zusammen,
in unserem Haus wurde gestern die Vitocal 262-A T2H-ze Brauchwasserwärmepumpe in Betrieb genommen. Die Gastherme Vitodens 300-W läuft bereits seit Ende 2023. Das Ganze soll als Hybridanlage laufen.
Nun ist mir aufgefallen, dass es bei der Kommunikation der beiden Geräte offensichtlich Probleme gibt bzw. die einstellbaren Werte an der Vitodens (auch in der ViCare-App) keine Auswirkungen auf die Wärmepumpe haben.
Wir haben gestern während dem Probelauf z.B. die Warmwasserbereitung in der App und auch an der Therme ausgeschaltet, die Wärmepumpe lief aber weiterhin.
Meine Frage wäre daher, welche Auswirkungen die Einstellungen zum Warmwasser an der Therme sowie der App dann überhaupt haben? Leider findet man hierzu auch nichts ind den Betriebsanleitungen o.ä..
Mein Installateur meinte, dass die Vitocal wohl komplett eigenständig läuft und nicht über die App steuerbar ist (zumindest dieses Modell). Über die Kommunikationsleitungen würden lediglich die Temperaturen abgeglichen werden und die Therme bei Bedarf zugeschaltet.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Gruß Alex
Hallo Alex,
es ist korrekt, dass die Vitocal 262-A T2H-ze nicht via App gesteuert werden kann. Sie wird auch nicht vom Vitodens aus geregelt. Je nach hydraulischer und elektrischer Installation ist es so, dass die Vitocal den Vitodens für die Warmwasserbereitung anfordern kann.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Antwort.
Was für Auswirkungen haben dann die Einstellungen zum Warmwasser an der Therme sowie der App?
Über die Verbindung zur Vitocal steht beim Warmwasser 79°. Mein Installateur hatte mir erklärt, dass die Wärmepumpe extra eine hohe Temperatur vorgibt, damit die Therme sicher nicht anfängt zu laufen.
LG Alex
Das ist korrekt, dem Vitodens wird eine hohe Warmwassertemperatur vorgegaukelt, damit er nicht startet. Soll er hinzukommen, wird ihm eine niedrige Temperatur mitgeteilt.
Viele Grüße
Flo