Hallo an das Viessmann-Team,

die Wärmepumpe geht gar nicht mehr. Durch Eisbildung im Innenraum wurde der Ventilator blockiert!

Wie kann ich das System auf Notbetrieb einstellen bis ein Viessmann-Techniker kommen kann?

Die 7 Bewohner unseren Hauses frieren!!!

Bitte um schnelle Rückmeldung!

Tommy Rogers

2 ANTWORTEN 2

Hallo Tommy,

 

es gibt eine schnelle Lösung mit der EVU-Sperre. Hat bei mit reibungslos funktioniert.

Anlage ausschalten, Sicherung der Ausseneinheit ausschalten.

Brücke der EVU-Sperre entfernen und nur die Inneneinheit wieder einschalten.

Danach sollte nur der Hinweis auf die EVU-Sperre im Display angezeigt werden.

Im Menü heizen und WW mit Elektro aktivieren.

 

Viel Erfolg und beste Grüße

Ralf

 

 

. hier ist noch die  offizielle Viessmann Lösung.

 

Beste Grüße

Ralf