Kältemittel 200 S

Hallo,

welches Kältemittel ist in der 200 S eingesetzt. Laut Produktinfo 29.4.21 R32, aber in den Datenblättern immer noch R410A. Was ist nun richtig?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

um welches Modell der 200-S geht es?

 

Das Modell das seit ca. einem Monat auf dem Markt ist arbeitet  mit  R32.

Seit der Produktinfo 29.4.21 hat sich die Einführung noch ein Jahr hingezogen..

 

Das alte "Auslaufmodel" mit R410A.

 

VG 

 

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo,

nochmals danke für die schnelle Antwort. Ist Dir vielleicht auch bekannt, ob die großen Wärmepumpen auch auf R32 umgestellt werden? Eine Heizlastberechnung habe ich, leider reichen die kleinen WP nicht. Die Heizlast liegt bei 10kW.

Gruß

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Pour moi ancienne génération R410a nouvelle r32 enfin je pense 

Hallo,

 

um welches Modell der 200-S geht es?

 

Das Modell das seit ca. einem Monat auf dem Markt ist arbeitet  mit  R32.

Seit der Produktinfo 29.4.21 hat sich die Einführung noch ein Jahr hingezogen..

 

Das alte "Auslaufmodel" mit R410A.

 

VG 

 

 

 

 

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Aufgrund der Frage ist mir klargeworden, dass es verschiedene Varianten gibt. Meine Frage bezieht sich auf die 200 S AWB-E-AC-201.D13

Das ist das alte Modell mit R410a in der großen Ausführung mit 2 Ventilatoren.

Diese großes Geräte überschreiten die Marke von  5 Tonnen CO2-Äquivalent und brauchen eine jährliche Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Kältetechniker. Da werden jedes Jahr mehrere 100€ aufgerufen.

 

eine AC-201.D08 braucht das nicht.

 

Lass ein genaue Heizlast Berechnung von deinem Haus machen welches Gerät nötig ist.

 

 

Hallo,

nochmals danke für die schnelle Antwort. Ist Dir vielleicht auch bekannt, ob die großen Wärmepumpen auch auf R32 umgestellt werden? Eine Heizlastberechnung habe ich, leider reichen die kleinen WP nicht. Die Heizlast liegt bei 10kW.

Gruß