Kein warmwasser und Heizung
 
				 
				Hallo Ocak,
setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 202044360 bereit.
Wurde bereits ein Notbetrieb über den Durchlauferhitzer durch deinen Fachbetrieb eingestellt?
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo
notbetrieb auch nicht möglich
Über den Elektro-Durchlauferhitzer sollte ein Notbetrieb möglich sein. Stell mal die folgenden Parameter ein:
7900: 1
7902: 1
6015: 1
7300: 0
7303: 12
200E: auf den hier eingestellten Wert wird im Heizkreis aufgeheizt (werkseitig 400 -> 40 °C)
Wenn dann noch eine Verriegelungsmeldung vorliegen sollte, die Anlage nach dem Umstellen der Parameter einmal ausschalten, kurz warten und wieder einschalten.
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		