abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ist das Umschaltventil richtig eingebaut?

IMG_3972.jpeg

IMG_3973.jpeg

11 ANTWORTEN 11

Das ist meines Erachtens anhand der Fotos nicht eindeutig beurteilbar. 

Aber es sieht erstmal nicht falsch aus.

Was würden Sie noch benötigen?

wiess du nach welchem Viessmann Hydraulikschema das gebaut wurde?

Jedes Schema hat eine ID nummer.

Oder hast du eine Schema Bild für deinen Dokumentation erhalten?, wenn nein fordere  dies vom HB an.

Dann kann man das besser beurteilen dort ist auch die Stellung des Ventils erklärt..

IMG_3975.jpeg

Hallo,

 

oh je ein 120-E der ungeeignetes Speicher den man einer Wärmepumpe antun kann...den schlechtesten Speicher  den Viessmann im Programm hat.

Zusammen mit der Frischwasserstation wird das gerne verkauft, weil Umsatz-steigernd und hohe Wartungskosten bei der Frischwasserstation den weiteren Umsatz garantieren.

 

Das Ventil sitzt schon mal an der richtigen Stelle, ob richtig herum eingebaut wurde und ob es das tut was es soll, sieht du wenn du den Motor abschraubst und die Stelllungen  mit der in der Doku vergleichst.

Oder einfach mit der Hand oder Thermometer prüfst o die WP den Rücklauf aus der richtigen Leitung zieht. 

 

Die gravierenden Nachteile des 120-E (benutzt den teuer erwärmte WW Teil für die Heizung) kann man durch Umbau von 2 Rohren am Puffer  auf "Stichanbindung"  deutlich reduzieren..

https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/partner-renewable/340/1/PS4804864_04%...

Einige Besitzer haben das schon gemacht und sind sehr zugfrieden mit dem Ergebnis.

Da wir nur 2 Personen sind, erschien uns die FriWa sinnvoller als zwei getrennte Speicher für Warmwasser und Heizwasser. Es hieß, dass keine Legionellen auftreten. Man kann die Warmwassertemperatur auf eine geringere Temperatur einstellen, z.B. 45 Grad. Was geht denn an der FriWa denn so schnell kaputt?

Nicht wegen ,,kaputt gehen,,. Die Frischwasserstation ist einfach uneffizient, weil ich hier wesentlich mehr Heizwasser auf eine höhere Temperatur erwärmen muss, als ich überhaupt an WW entnehmen kann.

Wenn du also beispielsweise am Tag 100 l WW mit 45°C benötigst, muss der Heizwasservorrat wenigstens 200l und 50°C sein.

Der einzige Vorteil ist tatsächlich, dass Legionellenvermehrung ausgeschlossen ist.

Einer Vermehrung gehst aber auch aus dem Weg, wenn der Speicherinhalt 1x täglich ausgetauscht wird.

Legionellen sind eher ein Stagnations- als Temperaturproblem.

 

Bei 45 Grad sollte der Wärmetauscher zumindest nicht all zu leicht verkalken.

 

Es sind einfach mehr Teile in der Friwa die kaputt gehen können:

-Volumenstrom Sensor.

-Pumpe 

-Regelung

-Plattenwärmetauscher (die Lötstellen ist nur auf eine bestimmte Anzahl auf Druckwechseln (Wasserhahn auf/zu) ausgelegt)

 

Schau mal nach einem Jahr Betrieb wie viel % des Stromverbrauchs in Heizen und wie viel in WW geflossen sind..

 

 

 

Leider wird der Stromverbrauch für die FriWa in der App nicht angezeigt. Der Vitocell 120-E soll angeblich auch einen Aufkleber mit QR-Code haben. Aber es klebt bei uns kein Aufkleber dran - weder am Vitocell 120-E noch an der FriWa. Oder wurden Vitocell 120-E und die FriWa bewusst nicht auf die App aufgeschaltet?

IMG_3977.png

Die WP  250-A  bzw. die App zeigen den Stromverbrauch getrennt für Heizen und WW an.

 

Altbau ca 10% WW

Neubau 15-20 % WW

 

VG 

Die Friwa hat keine Verbindung zur App, du musst an der WP die WW-Zeiten und die Temperatur einstellen, den Rest an der Friwa. Die Temperatur an der Friwa muss mind. 5 K unter der WW-Temperatur liegen, die kommt dann am Hahn an. An der Friwa stellst du auch die Zirkulation ein, ich empfehle keine Zeiten, sondern die Funktion Anforderung.

@qwert089  Der noch ungeeignetere Speicher ist der Vitocell 100E 😀,  der hat noch nicht mal ein Trennblech zwischen WW und Heizung. 

Grüße Thomas 

| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 mit Vitocell 120-E |
Top-Lösungsautoren