Hallo! Ich habe bei meiner Vitocal 200-A seit Tagen (ca. 10 mal pro Tag) die Fehlermeldung EEV (07).
Ich merke zwar keine Beeinträchtigung der Heizleistung, aber normal kann die Meldung auch nicht sein.
Was muss ich machen, damit der Fehler nicht mehr auftretet?
Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Meldungshistorie vom 19.10.2020: Nr. Hinweis Nr. 1.) 22 150 2.) 10 203 3.) 22 149 4.) 10 202 5.) 22 148 . . . 13.) 26 1 . . das geht an dem Tag bis Nr. 27
OK, bei deiner Anlage ist regelmäßig die Heißgastemperaturgrenze erreicht. Hast du vor kurzem eine Einstellung verändert? Zum Beispiel die Warmwasser-Soll-Temperatur angehoben?