Hallo,
nach dem Update auf die 2440-Firmware bei meiner Wärmepumpe bin ich auf die folgenden Parameter gestoßen:
3335.0 Einschaltwert Hysterese Heizen
3335.1 Ausschaltwert Hysterese Heizen
Beide können von -15,0 bis + 15,0 K eingestellt werden.
Mich verwirren die Vorzeichen. Bin ich richtig unterwegs, wenn mein 3335.0 Parameter negativ ist und mein 3335.1 positiv?
z.B. EIN bei z.B. 30 °C - 3K
AUS bei 30 °C + 3K
Was macht ein positiver Wert beim 3335.0 Parameter für einen Sinn?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo bix,
die Parametereinstellung bedeutet Folgendes:
3335.0 Einschalthysterese Heizen
Nur für integrierten Heiz-/Kühlkreis 1: Falls die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlkreis 1 den Vorlauftemperatur-Sollwert um die eingestellte Temperaturdifferenz unterschreitet, wird der Heizbetrieb eingeschaltet.
3335.1 Ausschalthysterese Heizen
Nur für integrierten Heiz-/Kühlkreis 1: Falls die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlkreis 1 den Vorlauftemperatur-Sollwert um die eingestellte Temperaturdifferenz überschreitet, wird der Heizbetrieb ausgeschaltet.
Das heißt, wenn du bei 3335.0 den Wert -3K einstellst, dann wird der Heizbetrieb eingeschaltet, wenn die Vorlauf-Soll-Temperatur 33°C unterschreitet. Soll der Heizbetrieb bei einem Unterschreiten von 27°C eingeschaltet werden, dann muss der Wert 3K eingestellt werden.
Viele Grüße
Flo
super - vielen Dank für die schnelle Antwort. Da hatte ich ein falsches Verständnis!
@bix schrieb:3335.0 Einschaltwert Hysterese Heizen
3335.1 Ausschaltwert Hysterese Heizen
Beide können von -15,0 bis + 15,0 K eingestellt werden.
Mich verwirren die Vorzeichen. Bin ich richtig unterwegs, wenn mein 3335.0 Parameter negativ ist und mein 3335.1 positiv?
z.B. EIN bei z.B. 30 °C - 3K
AUS bei 30 °C + 3K
Was macht ein positiver Wert beim 3335.0 Parameter für einen Sinn?
Die Nutzung von Vorzeichen sind ja oft eine Definitionsfrage. Addiere ich einen negativen Wert oder subtrahiere ich einen positiven Wert etc.
Bei VM wird halt
eingeschaltet bei: Sollwert + 3335.0 (üblicherweise negativ)
und
ausgeschaltet bei: Sollwert + 3335.1 (üblicherweise positiv)
Mathematisch könnte man also auch mit positivem 3335.0 oder negativem 3335.1 arbeiten, solange 3335.0 < 3335.1 bleibt. Sehr sinnvoll ist das nicht, da dadurch ein Offset zum Sollwert entsteht.
VM hat das sicher nicht so vorgesehen, aber eben auch nicht verhindert. Keep it simple.
Hallo bix,
die Parametereinstellung bedeutet Folgendes:
3335.0 Einschalthysterese Heizen
Nur für integrierten Heiz-/Kühlkreis 1: Falls die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlkreis 1 den Vorlauftemperatur-Sollwert um die eingestellte Temperaturdifferenz unterschreitet, wird der Heizbetrieb eingeschaltet.
3335.1 Ausschalthysterese Heizen
Nur für integrierten Heiz-/Kühlkreis 1: Falls die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlkreis 1 den Vorlauftemperatur-Sollwert um die eingestellte Temperaturdifferenz überschreitet, wird der Heizbetrieb ausgeschaltet.
Das heißt, wenn du bei 3335.0 den Wert -3K einstellst, dann wird der Heizbetrieb eingeschaltet, wenn die Vorlauf-Soll-Temperatur 33°C unterschreitet. Soll der Heizbetrieb bei einem Unterschreiten von 27°C eingeschaltet werden, dann muss der Wert 3K eingestellt werden.
Viele Grüße
Flo
super - vielen Dank für die schnelle Antwort. Da hatte ich ein falsches Verständnis!
@bix schrieb:3335.0 Einschaltwert Hysterese Heizen
3335.1 Ausschaltwert Hysterese Heizen
Beide können von -15,0 bis + 15,0 K eingestellt werden.
Mich verwirren die Vorzeichen. Bin ich richtig unterwegs, wenn mein 3335.0 Parameter negativ ist und mein 3335.1 positiv?
z.B. EIN bei z.B. 30 °C - 3K
AUS bei 30 °C + 3K
Was macht ein positiver Wert beim 3335.0 Parameter für einen Sinn?
Die Nutzung von Vorzeichen sind ja oft eine Definitionsfrage. Addiere ich einen negativen Wert oder subtrahiere ich einen positiven Wert etc.
Bei VM wird halt
eingeschaltet bei: Sollwert + 3335.0 (üblicherweise negativ)
und
ausgeschaltet bei: Sollwert + 3335.1 (üblicherweise positiv)
Mathematisch könnte man also auch mit positivem 3335.0 oder negativem 3335.1 arbeiten, solange 3335.0 < 3335.1 bleibt. Sehr sinnvoll ist das nicht, da dadurch ein Offset zum Sollwert entsteht.
VM hat das sicher nicht so vorgesehen, aber eben auch nicht verhindert. Keep it simple.
Ich klinke mich mal in dieses Thema ein, da es genau um die Hysterese der Wärmepumpe geht. Wir haben eine Vitocal 222-S und nur einen Heizkreis mit FBH. Die derzeit eingestellte Hysterese für Heizen ist jeweils 2K, also wenn der IST Wert 2K unter Soll, wird eingeschaltet und wenn IST 2K über Soll, wird ausgeschaltet. Heizkennlinie ist 0,3, Niveau 0.
In der Übergangszeit habe ich beobachtet, dass die Wärmepumpe nachts teilweise nur ca. 2-3h läuft, sie moduliert dabei bereits auf dem ansoluten Minimum (ca. 26-28% Kompressorleistung)
Ich hatte überlegt, ob ich den Parameter 3335.1, also die Ausschalthysterese auf 3K oder 4K stelle, um die Laufzeit der Wärmepumpe in diesem Fall zu verlängern. Über den Tag ist sie aufgrund der gedämpften Außentemperatur sowieso komplett aus, der Estrich dies bestimmt wegpuffern?
Damit kannst du durchaus experimentieren. Der Vorteil einer höheren Abschalthysterese ist wirklich, dass die WP in diesem Bereich auf ihre Minimalleistung geht, während sie im Bereich unterhalb der Solltemperatur noch mit erhöhter Leistung arbeitet. Im worst case läuft die WP dann aber auch mit der höheren VLT durch und es wird dann irgendwann doch zu warm. Die FBH kommt dir dabei aber deutlich entgegen.