Guten Abend,
unsere Wärmepumpe Vitocal 343-G schaltet sehr schnell immer den Verdichter ab bei der Warmwasseraufbereitung.
Wenn die Vorlauftemperatur über 60° kommt schaltet Sie ab.
Dann kommt der Hinweis Kältekreis 07.
Ich habe Ihnen mal den Fehlerspeicher fotografiert.
Vielleicht haben Sie ja eine Lösung!
Mit freundlichen Grüßen
GordonP_20260126_163956_1.jpg
P_20260126_172333_1.jpg
P_20260126_175212_1.jpg
Hallo Gordon,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
wir haben folgende Wärmepumpe
Danke für ihre Antwort.
Mit freundlichem Gruß
Gordon
Danke, stell einmal den Warmwasser-Soll-Wert niedriger ein und teste es anschließend. Die Heißgastemperatur ist grenzwertig hoch, was auch an der hohen Vorlauftemperatur liegt.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
habe den Sollwert auf 50°C gesenkt.
Folgendes habe ich noch festgestellt!
Wenn meine beiden Kinder lange Duschen und die Wassertemperatur im Speicher stark abfällt auf z.B. 38°C
schaltet die Wärmepumpe nicht in die Wassererwärmung obwohl das Programm für die Warmwasseraufbereitung noch 3 Stunden Warmwasser liefern sollte.
Einschalt- und Ausschaltoptimierung Warmwasser ist eingeschaltet.
Wasser ist morgens dann noch kalt obwohl um 4 Uhr warmes Wasser bereit stehen soll.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Gruß Gordon
Mach in dem Moment bitte mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht und vom Logbuch. Du findest beides unter der Diagnose.
Viele Grüße
Flo
Guten Abend,
heute konnte ich Fotos machen.P_20260211_201340_1.jpg
P_20260211_203213_1.jpg
P_20260211_203218_1.jpg
P_20260211_203230_1.jpg
P_20260211_205619_1.jpg
P_20260211_205652_1.jpg
P_20260211_205730_1.jpg
P_20260211_205734_1.jpg
P_20260211_210215_1.jpg
Nun die Werte als die Speichertemperatur bei 37° war.
Verdichter springt nicht an.
Primärpumpe läuft mit 10% an und schaltet dann wieder ab.
Im Logbuch steht dann "Primärtemperatur außerhalb der Einsatzgrenze"
Temperatur des Kollektors ist +2°
Gruß Gordon
Habe das Wasser auf 45° mit dem Elektrostab aufgeheizt und dann nochmal den Verdichter in Betrieb genommen mit einmal Wasser laden.
Verdichter lief ohne Probleme an die Primärtemperatur war da bei 2,1° nur 0,1° höher.
Siehe Bilder.
P_20260211_215440_1.jpg
P_20260211_215454_1.jpg
P_20260211_215459_1.jpg
P_20260211_215507_1.jpg
P_20260211_215521_1.jpg
Werde das morgen nochmal im Heizungsbetrieb beobachten.
Gruß Gordon
Ist die minimale Primäreintrittstemperatur einmal unterschritten (werkseitig -3°C), dann läuft die Wärmepumpe erst wieder an, wenn diese um 5K überschritten wurde, also größer als 2°C ist.
Viele Grüße
Flo
Da hilft wohl nur abwarten?
Ich habe noch folgende Bilder.
Die Meldung und Hinweise kommen nur bei der Warmwasseraufbereitung.
Die wird dann bei hoher Vorlauftemperatur ca. 61°C abgebrochen!
#P_20260212_182602_1.jpg
P_20260212_182637_1.jpg
P_20260212_182643_1.jpg
P_20260212_182649_1.jpg
Was bedeutet die Zahlen in der Meldungshistorie und was könnte die Ursache dafür sein?
Gruß Gordon
Das Foto mit den Hinweisen fehlt noch.
P_20260212_182602_1.jpg
Das bedeutet, dass die Heißgastemperatur zu hoch ist. Die Anlage fährt an ihrer Grenze.
Viele Grüße
Flo
Was könnte die Ursache für die hohe Heißgastemperatur?
Danke für Ihr bemühen.
Gruß Gordon
Hast du mal die Logik von Speichertemperatur und Rücklauf geprüft ?
Temp. Fühler defekt oder aus dem Boiler gerutscht ?
Ansonsten hast du noch eine Mail mit einem Tip bekommen.
Oben schreibst du von WW Soll 53 Grad, hast aber im ersten Foto 54 Grad RL . Gleichzeitig geht der VL bis auf 60 Grad hoch. Ein Delta von 6K am Tauscher ist auch (zu) hoch. Volumenstrom zu gering, Filter vorhanden ?
Typisch wenn das Wasser der WP durch eine Tauscherschlange gedrückt wird, die zu klein ausgelegt ist.
(Konstruktionsfehler in der Hydraulik) oder zu wenig Volumenstrom, oder siehe unten ....
Nr. 1 Kann bei dem Kompaktgerät aber nicht zu treffen.
Trotzdem bleibt die Vermutung dass die Tauscherschlange die Wärme nicht los wird. Verkalkung wäre eine Erklärung wenn das Wasser hart ist und die WP schon länger in Betrieb.
Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist während der Warmwasserbereitung mit 8K ziemlich groß. Hier sollte die Drehzahl der Pumpe mal etwas angehoben werden. Prüf dazu einmal, wie der Parameter 6020 6023 eingestellt sind. Da du einen fixspeed-Verdichter hast, darf die Differenz auch nicht zu klein werden. Dementsprechend darf die Anpassung nicht dafür sorgen, dass die Differenz kleiner als 5K wird.
Viele Grüße
Flo
Ich glaube du hast noch ein Foto editiert oder ich hatte es übersehen. 8K Delta sind zu hoch, gleichzeitig rel. geringe Pumpenleistung. Merkwürdig, warum ?? Ich bin bei Flo.
Hallo,
Parameter 6023 ist 50, der Parameter 6020 wird weder in der Codierebene 1 oder 2 angezeigt.
Gruß Gordon
OK; prüf bitte mal, ob du auf den Parameter 7340 unter interner Hydraulik zugreifen kannst und teil mir mit, wie dieser eingestellt ist.
Viele Grüße
Flo
Den Parameter 7340 wird in der Codierebene 1 und 2 nicht angezeigt.
Hat der Parameter 73C0 damit was zu tun?
P_20260222_182654_1.jpg
Ich habe mal noch eine Frage:
Ich möchte die Magnesiumanode gegen eine Fremdstromanode tauschen.
In der Serviceanleitung steht das es möglich wäre, haben Sie für mich eine Artikelnummer und wo an der Steuerung klemmt man diese an?
Gruß Gordon
Der Parameter 73C0 ist nur für die Sekundärpumpe der Folgewärmepumpe einer Master/Slave-Anlage zuständig. Heb mal den Parameter 6023 etwas an und prüfe, ob sich dadurch die Drehzahl während der Warmwasserbereitung erhöht.
Viele Grüße
Flo
Wenn ich den Parameter 6023 erhöhe ändert sich nur die Anfangsdrehzahl der Pumpe und dann regelt sie wieder runter.
OK, dann setz dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser soll sich diesbezüglich an unseren Technischen Dienst wenden. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo