Hallo zusammen,
ich benötige dringend Hilfe:
Seit gut einem Jahr betreibe ich eine Vitocal 300-G (10kW). Zuvor hatte ich über 10 Jahre eine Stiebel Eltron, die im Zuge des BAFA Förderprogramms in die Rente entlassen wurde.
Bislang war ich mit der 300-G und der Bilanz des ersten Jahres vollauf zufrieden: 30% Strom-Einsparung und Warmwasser ohne Heizstab! Weiter ist die Regelung der Raumtemperatur um Welten stabiler, wenn man die FBH aus Effizienzgründen ohne Einzelraumregelung betreibt.
Gestern fiel jedoch die Raumtemperatur ohne ersichtlichen Grund auf unter 20°... heute sinds schon unter 19°.
Da ich alle Daten der FBH logge, kann ich sehen dass seit Mittwoch der Verdichter immer seltener/später anläuft.
Das heisst, trotz andauender Heizanforderung von FBH und Wasser laufen die Primär- und Sekundärpumpen an, der Verdichter startet aber nicht. Mehrfach pro Stunde erfolgen solche Startversuche. Wenn er mal läuft (was immer seltener wird), dann vollständig bis zur nächsten EVU-Sperrzeit.
Ok, hier noch ein paar Fakten:
- Keine Fehlermeldung im allgemeinen Log
- Keine Fehlermeldung im Kältekreisregler
- Kältekreisregler Anzeige aller Werte in Ordnung
- Alle Temperaturen und Sensoren korrekt angezeigt
- Alle Signaleingänge (Druckschalter, HD/ND, etc.) in Ordnung
- Sicherheitskette komplett durchgemessen:
- Bis einschliesslich 215.7 (=210.1) alles ok.
- Ab 210.2, also hinter dem Verdichterrelais, keine Spannung mehr (Relais klickt auch nicht)
- Zusätzlich scheint auch X4.1/X4.2 offen (Relais EEV-Regler)
- Schütz K1 spannungslos- klar
Schaltet man nun aber mittels Aktorentest Primär-, Sekundärpumpe und Verdichter an, schaltet ab 210.2 alles erfolgreich einschliesslich Schütz K1 und der Verdichter schnurrt sofort los... Das Verdichterrelais 210.1/210.2 kann es also nicht sein. Bleibt eigentlich nur der EEV-Regler oder ein 'plötzlicher Softwarefehler' der Steuerung.
So, was mache ich nun? Normalerweise würde man einfach zum Telefon greifen und den Notdienst/Werkskundendienst rufen, das geht aber aus unerfindlichen Gründen bei Viessmann nicht... HILFE!
Grüße Michael
Zitat: So, was mache ich nun? Normalerweise würde man einfach zum Telefon greifen und den Notdienst/Werkskundendienst rufen, das geht aber aus unerfindlichen Gründen bei Viessmann nicht... HILFE! (Zitatende)
Nun, hier müsstest zuerst deinen Installationsbetrieb benachrichtigen. Der kann dann den Werkskundendienst anfordern.
Weil du selbst eben keinen Vertrag mit Viessmann hast, wohl aber mit dem Fachbetrieb.
Kann das Verhalten deiner Anlage vielleicht mit den derzeit herrschenden Aussentemperaturen zusammenhängen ? Und da der elektrische Heizstab offenbar deaktiviert ist,...
Guten Morgen,
der Verdichter läuft wieder. Grund war die Werksvorgabe der Mindestvorlauftemperatur der Sole. Dieser Parameter ist auf -3° eingestellt. Zusammen mit der Primärhysterese von 5K erfordert das +2° Soletemperatur zum Einschalten des Verdichters.
Dieser (undokumentierte) Parameter kann nur über CodingLevel 2 eingestellt werden.
Die Einsatzgrenzen der Vitocal 300-G sind laut Datenblatt spezifiziert und beworben mit: -10° (Min.) bis +25° (Max). Ohne jeglichen Hinweis wird die Wärmepumpe jedoch mit -3° bis +20° ausgeliefert. Durch die Hysterese reduziert sich der nutzbare Bereich weiter auf nur +2° bis +15°!
Das ist meiner Meinung nach unpraktikabel, selbst der Normbetrieb (B0W35) kann damit nicht erfüllt werden.
Mit der Bitte um eine Stellungnahme.
Danke und Grüße,
Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |