abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizstab wird nicht aktiviert

Hallo zusammen,

ich habe heute überprüft, welche Temperatur unser Warmwasser hat. Heute sollten eigentlich 60 Grad erreicht werden. Das schafft die WP scheinbar nicht.
Problem bei der Sache: auch der Heizstab wird nicht aktiviert, um die letzten 8K aufzuheizen. Stattdessen versucht die Anlage immer wieder, über WP auf die geforderten 60Grad zu kommen und bricht dann ab.

Woran kann das liegen? Der Heizstab ist natürlich freigegeben (Freigabe Zusatzheizung für Warmwasserbereitung(6014):1 und Freigabe Heizwasserdurchlauferhitzer (7900):4).

Anlage: Vitotronic 200 und Vitocal 200
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Fabian2,

 

wenn ein Elektro-Durchlauferhitzer und kein Heizsstab im Speicher vorhanden ist, dann musst du die 6014 auf 0 und die 6015 auf 1 stellen.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Fabian2,

 

wenn ein Elektro-Durchlauferhitzer und kein Heizsstab im Speicher vorhanden ist, dann musst du die 6014 auf 0 und die 6015 auf 1 stellen.

 

Viele Grüße
Flo

Klasse - jetzt funktioniert es. Danke für die schnelle Antwort.

Kann mir etwas ähnliches auch passieren, wenn die WP die Raumtemperatur nicht erreicht?

Dafür muss der Durchlauferhitzer zur Raumbeheizung freigegeben sein, damit er dafür unterstützen kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren