Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich erkläre dir gern, wenn etwas unklar ist.
Die Hysterese beschreibt die Temperaturdifferenz, ab wann die Warmwasserbereitung startet. Wenn die Warmwasser-Solltemperatur auf 45°C eingestellt ist, startet der Elektro-Durchlauferhitzer bei einer Hysterese von 10K, sobald 35°C im Warmwasserspeicher unterschritten wurden. Für die Zuschaltung der Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung gibt es ebenfalls eine Hysterse, sie liegt werkseitig bei 7K.
Hier empfehle ich dir, die Hysterese für die Zusatzheizung auf 10K zu lassen und bei der Wärmepumpenhysterese kannst du überlegen, ob du diese auf 5K verringerst. Allerdings ist das, so wie auch alle anderen Einstellungen, immer von deinen persönlichen Komfortwünschen abhängig.
Der Parameter 790B befindet sich in der Codierebene 1 unter der Gruppe "Elektr. Zusatzheizung". Wenn du dir unsicher bist, welchen Wert du hier für deine Anlage einstellen solltest, kannst du auch den Auslieferzustand drin lassen. Dort ist der Bivalenzpunkt deaktiviert (500 -> 50°C).
Viele Grüße °fl