Heizkreis- / Sekundärpumpe Vitotronic 200 WO1C und Vitocal 300 außerhalb der Heizzeiten ausschalten

Hallo Experten,

Die Heizkreispumpe läuft permanent außerhalb der Heizzeiten. Das ist natürlich nicht sinnvoll, zumindest für meine Konfiguration.

Es ist ein Ausgleichspeicher Vitocell 100E verbaut. Die Heizkreisverteiler sind offen! Also wird auch die Fußbodenheizung als Pufferpeicher genutzt! Keine Stellventile verbaut! Ist so gewünscht, wg. PV-Anlage und Eigenverbraucherhöhung.

Von Viessmann wurde das Anlagenschema (7000) 2 gewählt. Die Suche nach dem Parameter 7319 war erfolglos. Vermutlich liegt es daran, dass der Pufferspeicherwert (7200) auf 0 eingestellt wurde. Wenn man jetzt versucht einen Pufferspeicher hinzuzufügen, also den Wert auf 1 stellt, dann erscheint eine Fehlermeldung wg. fehlendem Pufferspeichersensor.  Am Vitocell 100E ist kein Tempsensor verbaut, ist auch normalerweise nicht notwendig. Die vor- bzw. Rücklauftemperatur ist vollkommen ausreichend.

Letzendlich geht es darum, dass die Heizkreispumpe nicht sinnlos läuft und auch Nachts keine Geräusche in den Heizkreisverteilern erzeugt.

Wie kann man der Heizkreispumpe mitteilen, dass idealerweise diese sich ca. 15 min. vor der eingestellten Heizzeit einschaltet und 15 min. nach der eingestellten Heizzeit ausschaltet?

Danke!

6 ANTWORTEN 6

Hallo k-dasy,

die Heizkreispumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.

Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < eingestellte Raum-Soll-Temperatur abzüglich 4K.

Spätestens im Frostbetrieb läuft die Pumpe so oder so dauerhaft. Was den Parameter 7319 betrifft, so ist dieser nur über die Expertenebene erreichbar. Über den Parameter kann die Zyklusanzahl der Heizkreispumpe in 24h eingestellt werden. Dabei beschreibt ein Zyklus die Ein- und Ausschaltzeit der Pumpe. Wie das Verhältnis zwischen Ein- und Ausschaltzeit ist, hängt wiederum von der Außentemperatur ab. 

Bis 10°C ist das Verhältnis bei 1/4 und ab -10°C läuft sie dauerhaft durch. Dazwischen verhält es sich linear. Bei der Einstellung des Parameters sollte man vorab wissen, wie die eigene Anlage läuft. Das bedeutet, wie viele Verdichterstarts sind im Schnitt vorhanden mit durchschnittlicher Laufzeit. Nach der Einstellungsanpassung muss beobachtet werden, dass sich die Verdichtereinschaltung nicht häuft und so ein Taktbetrieb entsteht.

Viele Grüße °fl

Hallo Herr Schneider,

danke für die gute Beschreibung, leider löst es nicht das Problem.
Den Parameter 7319 gibt es bei meiner Konfiguration in der Codierebene 1 nicht bzw. ich kann es nicht finden. Siehe auch meine Beschreibung. Die verbaute Heizkreispumpe ist eine Star-Z NOVA A (4132751).

Weshalb ist die Temperatur bzw. die Einschaltzeiten des Verdichters überhaupt in Betracht zu ziehen?
Die Pumpe soll einfach NICHT außerhalb der eingestellten Heizzeiten laufen. In diesen Zeiten gibt es auch keine Einschaltzeiten und die Temperatur spielt auch "keine Rolle". Ihre Beschreibung macht natürlich Sinn, aber in diesem Fall ist es für mich nicht wichtig.

Haupsächlich geht es um die Geräusche in den HK-Verteilern und auch macht es Null Sinn wenn die HK-Pumpe läuft und es keine Energiezufuhr gibt. Die HK-Pumpe soll ca. 15 min. vor den eingestellten Heizzeiten anlaufen und ca. 15 min nach der eingestellten Heizzeit ausschalten. Dann bekommt die Heizungssteuerung die Temperatur mit und kann entscheiden ob der Verdichter etc. geschaltet werden muss. Natürlich ist es mir bewusst, dass noch zusätzlich viele Prozesse ablaufen müssen.

Hilft ein Tempsensor an dem Vitocell 100E und man kann den Pufferspeicher aktivieren und der Parameter 7319 in der Codierebene 1 wird freigeschaltet ??? Wenn ich den Pufferspeicher aktiviere fehlt der Steuerung der Sensor. Oder ist der Parameter 7319 nicht in der Codierebene 1 zu finden?

Danke!
k-dasy

Wie bereits geschrieben, befindet sich der Parameter in der Expertenebene, welche passwortgeschützt ist. Hintergrund ist, dass es durch Falscheinstellungen in der Ebene zu Geräteschäden kommen kann.

Die Umwälzpumpe wird im Frostschutzbetrieb immer dauerhaft laufen. Oberhalb dieser Grenze musst du für deinen Einstellungswunsch die Schaltzeit reduziert rausnehmen. Es darf dort nur die normale Heizzeit eingestellt sein. In den "Leerräumen" gilt für diesen Zeitraum der Frostschutzbetrieb.

Die Pumpe läuft übrigens dauerhaft, damit die Wärmepumpe mitbekommt, wann nachgeheizt werden muss. Im Heizbetrieb befindet sie sich, wenn die Heizgrenze unterschritten ist.

Viele Grüße °fl

Laut meines Wissensstandes wird über die Parameter 7319 die Taktung der Heizkreispumpe in den Pausenzeiten des Verdichters geregelt. Dieser Parameter hat keinen Einfluss auf die Laufzeit und Takthäufigkeit des Verdichters, da er nur für die Taktung der Heizkreispumpe in den Pausen relevant ist. Eingestellt werden kann er in der Codierebene 1.

Die Beschreibung des Parameters ist folgendermaßen:

Im getakteten Betrieb werden folgende Umwälzpumpen zyklisch ein- und ausgeschaltet. Hierdurch reduziert sich im Vergleich zum Dauerbetrieb der Energieverbrauch.

■ Alle Heizkreispumpen bei Heizungsanlagen mit Pufferspeicher
■ Sekundärpumpe bei Heizungsanlagen ohne Pufferspeicher

Die Taktung ist nur aktiv, falls die Außentemperatur –10 °C überschritten hat.

Mit dem eingestellten Wert wird die Anzahl der Zyklen in 24h bei 10 °C angegeben. Bei sinkender Außentemperatur erhöht die Wärmepumpenregelung die Taktrate abhängig von der Außentemperatur linear. Unterhalb von –10 °C läuft die Umwälzpumpe dauernd.

Hallo scharyny,

der Parameter ist nicht bei allen Reglern in der Codierebene 1. Dort, wo er nicht zu finden ist, befindet er sich in der Expertenebene. 

Je nach Einstellung der Taktrate kann es dazu kommen, dass der Verdichter häufiger als sonst einschaltet. Nur weil die Pumpe steht, heißt in dem Moment nicht, dass die Anlage sich nicht mehr im Heizbetrieb befindet. Sinkt die Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Dauer des Pumpenstillstands schneller ab als beim Dauerbetrieb, schaltet der Verdichter früher ein als sonst. Dadurch ist dann auch die Laufzeit kürzer und er hat in 24h mehr Einschaltungen als vorher.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

bezüglich der evtl. schneller sinkenden Vorlauftemperatur hast du natürlich Recht. Ist der Heizungsraum in etwa gleich warm wie der Rest des Gebäudes, spielt dies so gut wie keine Rolle. Steht die Wärmepumpe jedoch in einem kühlerem Raum, kommt bei einer über Parameter 7319 eingestellten Taktung der Effekt wesentlich stärker zum Tragen und sollte beobachtet und berücksichtigt werden.

scharyny