Vitocal 060 A heizt nicht auf 53 Grad hoch. Einstellung steht auf Auto.

Vitocal 060 A heizt nicht auf 53 Grad hoch. Einstellung steht auf Auto.

6 ANTWORTEN 6

Hallo haiuwe,

im Auslieferzustand ist der Warmwassersollwert auf 53°C eingestellt.

Viele Grüße °fl

Ja, das weiss ich. Aber er heizt nur bis ca. 45 - 47 Grad hoch und bleibt dann so. Eigentlich dachte ich , er heisst automatisch bis 53 Grad hoch und wenn abfällt dann müsste er nachheizen ?

Ist da vielleicht an der Einstellung ( meiner etwas falsch ) ?

Sorry, da hatte ich das "nicht" bei deiner Eingangsfrage doch tatsächlich überlesen.

Ist denn der Heizstab bei deiner Anlage aktiviert? Ohne diesen hat die Wärmepumpe nur bestimmte Temperaturen, die sie erreichen kann.

Viele Grüße °fl

Brauche ich denn noch einen zusätzlichen Heizstab ? Ich dachte, der wäre nicht nötig bzw. ist in der Anlage integriert.

Wie aktiviere ich ihn ?

VG

Laut deiner Herstellnummer hast du das Model T0S. Bei diesem ist der Heizstab nicht integriert. Er kann aber als Zubehör nachgerüstet werden.

Viele Grüße °fl