abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizkennlinie VITODENS 200-W – konkrete Empfehlungswerte bzw. Wertekorridore

Ich kenne die verschiedenen VIESSMANN Original-Informationen zu diesem Thema (bspw. https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html oder auch die diversen VIESSMANN YouTube-Erklärvideos) – 😀 sehr gut/professionell gemacht, hilfreich für das Grundverständnis, doch finde ich diese unterm Strich um einiges zu unkonkret. Denke, bei Tausenden von Haushalten sollten bessere empirische Werte verfügbar sein. Daher diese Frage in die VIESSMANN-Community (bevorzugt an VIESSMANN selber): was ist die konkrete Empfehlung bzgl. »Neigung + Niveau + Soll-Raumtemperatur« bei einer Außentemperaturgesteuerten VITODENS 200-W (Herstell-Nr. 7435575201138100). Es handelt sich um ein gut gedämmtes EFH mit Flächenheizung. Unser Fokus ist »Nachhaltigkeit/Energiesparen«, weniger »24° Indoor Kuscheltemperatur« – Hier die genauen Parameter:

  • KfW-60 Haus in Holzrahmenbauweise | Baujahr 2003
  • Standort: Bayern 600 m üNN – durchaus 15-20° Tag/Nacht-Temperaturunterschiede 
  • Gastherme VITODENS 200-W (Herstell-Nr. 7435575201138100) + 800 L Schichtenspeicher + Holz-Grundofen (WoZi)
  • Flächenheizung (Boden- und Wand), keine relevanten Räume mit Heizkörpern/Radiatoren
  • Pluggit Wohnraumlüftung
  • Nutzfläche (AN) 216 m²
  • Wohnfläche 170 m²
  • Bruttovolumen 675 m³
  • Nettovolumen 540 m³
  • Jahres-Heizwärmebedarf Qh = 10.700 kWh/a
  • Endenergiebedarf = 9.130 kWh/a
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Da hilft nur "Rantasten" durch schrittweise Absenkung von Niveau und Neigung.

Ich würde bei der Beschreibung Deines Hauses mal mit Niveau "0" und Neigung "+0,3" beginnen.

Nach 24 - 48 Std. (idealerweise an trüben Tagen ohne Sonneneinstrahlung und AT < 5 Grad) beobachten, welche Raumtemp sich einstellt. Wenn zu kühl wieder hoch oder mit dem nächsten Schritt im Niveau weiter runter.

 

Wenn dann das Niveau für die "kritischen" Räume - i.d.R. WZ oder Bad - passt, aber einzelne Räume noch zu warm werden, die Heizkreise oder Heizkörper in diesen Räumen drosseln und danach evtl. das Niveau insgesamt nochmal einen Schritt absenken.

 

Wo sollen denn die "empirischen Werte" herkommen, wenn die keiner systematisch inklusive der Daten vom Haus erfasst? 😉

 

Gruß Thorsten

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Da hilft nur "Rantasten" durch schrittweise Absenkung von Niveau und Neigung.

Ich würde bei der Beschreibung Deines Hauses mal mit Niveau "0" und Neigung "+0,3" beginnen.

Nach 24 - 48 Std. (idealerweise an trüben Tagen ohne Sonneneinstrahlung und AT < 5 Grad) beobachten, welche Raumtemp sich einstellt. Wenn zu kühl wieder hoch oder mit dem nächsten Schritt im Niveau weiter runter.

 

Wenn dann das Niveau für die "kritischen" Räume - i.d.R. WZ oder Bad - passt, aber einzelne Räume noch zu warm werden, die Heizkreise oder Heizkörper in diesen Räumen drosseln und danach evtl. das Niveau insgesamt nochmal einen Schritt absenken.

 

Wo sollen denn die "empirischen Werte" herkommen, wenn die keiner systematisch inklusive der Daten vom Haus erfasst? 😉

 

Gruß Thorsten

Danke Thorsten für Dien Hinweise, lg Stefan

Gern!

Top-Lösungsautoren