Ich kenne die verschiedenen VIESSMANN Original-Informationen zu diesem Thema (bspw. https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html oder auch die diversen VIESSMANN YouTube-Erklärvideos) – 😀 sehr gut/professionell gemacht, hilfreich für das Grundverständnis, doch finde ich diese unterm Strich um einiges zu unkonkret. Denke, bei Tausenden von Haushalten sollten bessere empirische Werte verfügbar sein. Daher diese Frage in die VIESSMANN-Community (bevorzugt an VIESSMANN selber): was ist die konkrete Empfehlung bzgl. »Neigung + Niveau + Soll-Raumtemperatur« bei einer Außentemperaturgesteuerten VITODENS 200-W (Herstell-Nr. 7435575201138100). Es handelt sich um ein gut gedämmtes EFH mit Flächenheizung. Unser Fokus ist »Nachhaltigkeit/Energiesparen«, weniger »24° Indoor Kuscheltemperatur« – Hier die genauen Parameter:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
HK : 0.4
N: 4
Nachtabsenkung : Differenz 4 Grad
Frohe Ostern 😉
HK : 0.4
N: 4
Nachtabsenkung : Differenz 4 Grad
Frohe Ostern 😉
Danke Vit1 – werde das mal so ausprobieren!