Ich besitze eine Vitocal 350-A mit Vitotronic 200.
Zur Zirkulation des Warmwassers im System ist eine GRUNDFOS UP 15-14 installiert, die dafür sorgt, dass schneller warmes Wasser zur Verfügung steht. Die GRUNDFOS-Pumpe verfügt über eine integrierte Zeitschaltuhr. Ich frage mich, ob diese Zeitsteuerung auch über die Vitotronic 200 geregelt werden kann. In der Vitocare-App wird die Pumpe zwar angezeigt, aber über die Vitotronic 200 scheinen keine entsprechenden Einstellmöglichkeiten verfügbar zu sein.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Edgard
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Edgar,
die Zirkulationspumpe kann auch über die Regelung der Wärmepumpe gesteuert werden. Der Kontakt dafür wäre 212.3. Siehe hierzu Seite 112 in der Serviceanleitung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Edgar,
die Zirkulationspumpe kann auch über die Regelung der Wärmepumpe gesteuert werden. Der Kontakt dafür wäre 212.3. Siehe hierzu Seite 112 in der Serviceanleitung.
Viele Grüße
Flo