Hallo,
ich würde die Pumpe anders einstellen, das ist die Förderhöhe zu hoch.
Dass sie nachts ausschaltet könnt ihr einfacher haben:
Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Um die Heizkurve weiter zu optimieren, s. hier
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Normalerweise haben die Verteiler der Stellantriebe eine Möglichkeit, die Pumpe abzuschalten wenn alle Ventile zu sind. Sollte bei richtiger Heizkennlinie aber nur selten passieren.
Gruß
Heizing
Gruß
Heizing
Hallo,
ich würde die Pumpe anders einstellen, das ist die Förderhöhe zu hoch.
Dass sie nachts ausschaltet könnt ihr einfacher haben:
Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Um die Heizkurve weiter zu optimieren, s. hier
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Normalerweise haben die Verteiler der Stellantriebe eine Möglichkeit, die Pumpe abzuschalten wenn alle Ventile zu sind. Sollte bei richtiger Heizkennlinie aber nur selten passieren.
Gruß
Heizing
Gruß
Heizing
Was macht ein Überströmventil in der Anlage? Ist das tatsächlich ein Überströmventil , dh. im Verlauf nach der Pumpe eingebaut? Das braucht man bei elektronischen Pumpen nicht, die dreht dann viel zu hoch auf.
Hallo,
hast du nur eine interne Pumpe? Dann schau mal, ob dieser Beitrag hilft:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-lässt-sich-die-interne-Pumpe-einer-Vitoca...
Parameter 7341 würde ich mal mit 60% versuchen.
Du hast auf jeden Fall ein hydraulisches Problem, ich bringe das nur nicht ganz zusammen. Bei hoher Pumpenleistung sollte trotz fehlendem hydraulischen Abgleichs alles warm werden. Ich würde auf jeden Fall die Zuordnung der Stellantriebe prüfen.
Die Stellantriebe lassen sich doch manuell ausschalten, indem du alle Raumthermostate auf den niedrigsten Wert stellst. Dann einen Raumthermostat einschalten und prüfen welcher reagiert. Je nachdem wie die Heizschlangen verlegt sind, können dies auch mehrere sein.
Hallo Christin,
ich habe ziemlich genau das gleiche Problem mit meiner Heizung. Ich habe den gesamten Verlauf eures Chats nachgelesen und würde mich brennend für die gefundene Lösung interessieren. Da der Chat irgendwann gestoppt ist, gehe ich davon aus, dass ihr das Problem beheben konntet? Wie habt ihr das hinbekommen?
Mit deiner Antwort würdest du mir sehr helfen!
Lg
Wenn die anderen User keine Lösung schreiben,
Vllt. Hast du ja eine für mich? Ich habe ähnliche Probleme. Vielleicht kann ich Lösungen übertragen.
Danke dir 🙂