Danke für deine Antwort. Ich habe mir das Ventil bestellt und mit nem Kumpel selbst eingebaut. Es führte tatsächlich zu einer kleinen Verbesserung da es nicht komplett in Endlage gefahren ist. Bei mir ist aber die Sekundärpumpe verrostet (haben wir beim montieren gesehen und verrringert damit den Querschnitt) und zusätzlich evtl. der Eingang am Plattenwärmetauscher verstopft. Deshalb staut sich die Wärme bei mir. Werde mir die Teile auch noch bestellen und einbauen. Die Anlage läuft, aber es muss für WW die Elektroheizung zugeschaltet werden damit es schneller geht. Aufbereitung dauert so 30 min. Das ist ok. Und die Stromkosten sind jetzt auch auch nicht extrem hoch. Viessmann war auch hier. Hat 3h keinen Fehler gesucht und deshalb auch nicht gefunden. (Nur Wasser getestet und Sensorenklemmen getauscht). Kostet 630€. Und meinte die ganze Zeit ich müsste eine neue Analge kaufen, weil ich 10 Jahre keine Wartung machen lassen habe. Das war der letzte Techniker der zu mir gekommen ist. 😄 Durch Forum und Anlage studieren hab ichs selbst rausgefunden.