Vitocal 343-G Parameter für Pumpenleistung nicht vorhanden.

Hallo zusammen,

Nach Wechsel unserer Sekundärpumpe und einem thermischen Abgleich unserer Heizkreise würde ich gern die Leistung reduzieren. Dafür gibt es die Parameter 7341 und 7342 in der Expertenebene.

 

Nur gibt es in Codierebene 1 und 2 keine Parameter 7341 und 7342. Kann man die irgendwo freischalten oder updaten? 

Seriennummer: 7452167101034100 aus 2012

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ManuelTailor,

 

deine Wärmepumpe hat einen WO1B-Regler. Da gibt es die Parameter auch nicht. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo ManuelTailor,

 

deine Wärmepumpe hat einen WO1B-Regler. Da gibt es die Parameter auch nicht. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die schnelle Antwort. 

Aktuell liegt meine Spreizung Vor-Rücklauf beim Heizen bei 7K. Im Kältekreis liegt sie bei 4K

Ist das OK so? Wollte die Pumpenleistung reduzieren um die Spreizung im Heizkreis etwas zu senken. Alle Ventile in der Fußbodenheizung sind nämlich schon komplett geöffnet und es kommt teilweise zu Strömungsgeräuschen.

7K sind in Ordnung, der Volumenstrom sollte nicht weiter reduziert werden. 4K im Primärkreislauf sind auch in Ordnung. 

 

Viele Grüße
Flo