Hallo zusammen,
Nach Wechsel unserer Sekundärpumpe und einem thermischen Abgleich unserer Heizkreise würde ich gern die Leistung reduzieren. Dafür gibt es die Parameter 7341 und 7342 in der Expertenebene.
Nur gibt es in Codierebene 1 und 2 keine Parameter 7341 und 7342. Kann man die irgendwo freischalten oder updaten?
Seriennummer: 7452167101034100 aus 2012
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ManuelTailor,
deine Wärmepumpe hat einen WO1B-Regler. Da gibt es die Parameter auch nicht.
Viele Grüße
Flo
Hallo ManuelTailor,
deine Wärmepumpe hat einen WO1B-Regler. Da gibt es die Parameter auch nicht.
Viele Grüße
Flo
Danke für die schnelle Antwort.
Aktuell liegt meine Spreizung Vor-Rücklauf beim Heizen bei 7K. Im Kältekreis liegt sie bei 4K
Ist das OK so? Wollte die Pumpenleistung reduzieren um die Spreizung im Heizkreis etwas zu senken. Alle Ventile in der Fußbodenheizung sind nämlich schon komplett geöffnet und es kommt teilweise zu Strömungsgeräuschen.
7K sind in Ordnung, der Volumenstrom sollte nicht weiter reduziert werden. 4K im Primärkreislauf sind auch in Ordnung.
Viele Grüße
Flo