Freigabe des Pufferspeichers (Parameter 7200)

Ich habe seit März eine Sole/Wasserwärmepumpe (Vitocal 300) mit Kombispeicher (120e). Unter dem Parameter 7000 wird die Anlage dem Schema 8 zugeordnet. Der Pufferspeicher/die hydraulische Weiche ist unter „7200“ freigeben ( d.h. 7200: 1).

Meine Frage: Im Handbuch findet sich unter dem Parameter 7200 der Hinweis, dass eine Einstellung nur in Verbindung mit den Anlageschemen 1 u. 2 erfolgen darf, bei den Anlageschemen 3 bis 10 sei der Pufferspeicher voreingestellt. Ist die Einstellung 7200:1 bei meiner Anlage korrekt? Der Wert lässt sich bei meiner Anlage nicht auf „0“ setzen, er springt dann beim Abspeichern auf „1“ zurück.

viele Grüße

Tom

2 ANTWORTEN 2

Hallo Tom54,

 

ja, die Einstellung ist korrekt. Der Text bedeutet, dass bei dem Anlagenschema 1 und 2 der Pufferspeicher optional aktiviert werden kann, wenn er vorhanden ist. 

 

Viele Grüße
Flo

vielen Dank