Braucht eine Viessmann Vitocal 250 A Wärmepumpe in einem EFH mit Fußbodenheizung und dezentraler WW Vesorgung einen zusätzlichen Pufferspeicher bodenstehend?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Anhand deiner Daten insbesondere die Heizfläche und die Größe der Wärmepumpe würde ich keinen Heizwasserpufferspeicher verbauen lassen.
LG Daniel
Wie sind deine Daten zum Objekt?
Heizfläche, Baujahr, NAT, Gedämmt, modernisiert? Berechnete Heizlast?
LG Daniel
Nein, mit FB Heizung ist ein Heizwasser-Pufferspeicher obsolet !
Baujahr 1985, DHH, Haus wurde seit 2021 energetisch komplett saniert: Wände kfw 55 /3 fach verglaste Fenster und Türen / Fußbodenheizung bisher Vaillant Gasheizung / dezentrale WW Versorgung über DEH bleibt / Gasverbrauch 14.000 kwh pro Jahr / Strom ca 2700 kwh pro Jahr / PV Anlage seit 2023 mit 8,2 kwp und Batteriespeicher 5,2 kwh / 143 qm beheizte Fläche im EG / OG / DG / Berechnung aller Räume liegt vor / zusätzlich Kaminofen mit Buchenholz für Übergangszeiten / Klimazone gemässigt
In der Vorplanung ist an eine Luft Wasser Wärmepumpe Vitocal 250 A mit ca 5 - 7 kw gedacht
Anhand deiner Daten insbesondere die Heizfläche und die Größe der Wärmepumpe würde ich keinen Heizwasserpufferspeicher verbauen lassen.
LG Daniel