Frage zu Vitocal 250 A

Braucht eine Viessmann Vitocal 250 A Wärmepumpe in einem EFH mit Fußbodenheizung und dezentraler WW Vesorgung einen zusätzlichen Pufferspeicher bodenstehend?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Anhand deiner Daten insbesondere die Heizfläche und die Größe der Wärmepumpe würde ich keinen Heizwasserpufferspeicher verbauen lassen.

LG Daniel 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Wie sind deine Daten zum Objekt?

Heizfläche, Baujahr, NAT, Gedämmt, modernisiert? Berechnete Heizlast?

LG Daniel 

Nein, mit FB Heizung ist ein Heizwasser-Pufferspeicher obsolet !

Baujahr 1985, DHH, Haus wurde seit 2021 energetisch komplett saniert: Wände  kfw 55 /3 fach verglaste Fenster und Türen / Fußbodenheizung bisher Vaillant Gasheizung / dezentrale WW Versorgung über DEH bleibt / Gasverbrauch 14.000 kwh pro Jahr / Strom ca 2700 kwh pro Jahr / PV Anlage seit 2023 mit 8,2 kwp und Batteriespeicher 5,2 kwh / 143 qm beheizte Fläche im EG / OG / DG  / Berechnung aller Räume liegt vor / zusätzlich Kaminofen mit Buchenholz für Übergangszeiten / Klimazone gemässigt

 

In der Vorplanung ist an eine Luft Wasser Wärmepumpe Vitocal 250 A  mit ca 5 - 7 kw gedacht

Anhand deiner Daten insbesondere die Heizfläche und die Größe der Wärmepumpe würde ich keinen Heizwasserpufferspeicher verbauen lassen.

LG Daniel 