Frage zu SG Ready, § 14a

Liebe Viessmänner, Experten,

dimmt der analoge Kontakt SG Ready im Fall Reduktion nach § 14a die Wärmepumpe auf 4,2 kE oder auf Null kW?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Smart Grid über Kontakte ist schon korrekt, aber Klemme 143.4 ist kein Analogeingang. Der kennt auch nur an und aus und ist deshalb ein Digitaleingang.

 

ABR_1-1770647950647.png

ABR_0-1770647020464.png

ABR_0-1770647805520.png


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Die OneBase-Anlagen werden gedimmt. Es ist aber ein Digitaleingang.
Das Leistungslimit ist einstellbar, da es bei größeren Anlagen auch höher sein kann.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Danke für die Antwort,

Nun habe ich eine Vitocal WP 25x aus 2024, von einer one base weiß ich bis dato nichts.

Ich werde auch keine Platinen (zb TCU 300 gegen TCU 301 usw.) für digitale Steuerung austauschen, daher die Frage nach dem analogen SG Ready, zu dem Thema wäre ich um eine Antwort dankbar.

Viele Grüße 

Smart Grid über Kontakte ist schon korrekt, aber Klemme 143.4 ist kein Analogeingang. Der kennt auch nur an und aus und ist deshalb ein Digitaleingang.

 

ABR_1-1770647950647.png

ABR_0-1770647020464.png

ABR_0-1770647805520.png


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

O.k., ich komme auf meine Ausgangsfrage zurück und verstehe die Antwort so, dass die Leistung mittels smart grid Schaltkontakt auf 4,2 kW einstellbar begrenzt wird.

Es folgt also keine Abschaltung auf null, wichtig für mich, da bei mir kein Speicher und keine Fußbodenheizung vorhanden ist.

Danke ABR und viele Grüße 

Genau so ist es.