Hi,
ich mache es kurz: Ist meine Wärmepumpe "sg ready" und kann mit einem Wechselrichter kommunizieren?
Meine Anlage wurde 2012 installiert und besteht aus:
- Vitocal 200-s, AWB201.B10, Serial no: 7502076201755102
- Vitotronic Typ WO1C
- Außeneinheit, Serial no: 749734436241721680
Mein Solateur sagt nein!
Anfänglich habe ich mich aufgrund des Baujahres damit abgefunden ("zu alt").
Eine Unterhaltung mit ChatGPT lies mich jedoch daran zweifeln.
In der Codierebene 1 habe ich den Wert 7010 auf 1 gesetzt.
Daraufhin erschien ein neues Untermenü "Parametergruppe 25".
Hier konnte ich den Wert 7E80 auf 4 setzen (s. Bild).
Laut ChatGPT der Indikator dafür, dass "sg ready" über die Hauptplatine möglich ist.
Der Rest würde dann über die hier im Forum mehrfach beschriebenen Anschlusspunkte erfolgen.
Nun kann ich die weiteren Schritte leider nicht testen. Daher nochmal meine Frage: "Ist meine Wärmepumpe "sg ready" und kann mit einem Wechselrichter kommunizieren?
Oder habe ich nur über Umwege ein Menü freigeschaltet, welches nicht angezeigt werden soll, da es diese Funktion garnicht unterstütz.
Vielen Dank!
>>Nun kann ich die weiteren Schritte leider nicht testen
warum nicht?
mach eine Brücke oder einen Feuchtraumschalter und einer 1m langem Nym-Leitung an diese beiden SG-Ready Kontakte zum Testen
Hallo L4R51986,
wenn der Parameter 7E90 auf 4 gesetzt werden kann, dann kannst du die SG-Ready-Funktion am Gerät über die internen Kontakte nutzen.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Viele Grüße
Flo