Mehr erfahren →Hallo
ich habe eine Vitocal 200-S und einen Vitodens 200-W und eine Vitotronic 200-H
Alles soll mittels Fernüberwachung bedienbar sein bzw. bei einem Fehler eine Nachricht hinterlassen.
AB will verständlicherweise nicht 2 unterschiedliche Mailadressen sowie Apps bedienen.
Welche Lösung gibt es hierß
Danke
Hallo
Es tut mir leid, wieder das Thema aufzugreifen, aber mittels Vitocom 100 LAN1 kann ich nur 1 Wärmeerzeuger abgreifen. Ich habe da nun eine 250-S mit einem B2HB-35 und der Vitodens wird nicht angezeigt.
Im Vitosoft funktioniert es nach langem Warten, da sehe ich alle 4 Komponenten:
Vitocal 250-S, HK3B, B2HB-35 und Vitocom 100 LAN1
Die LON Nummern sind: Vitocal 1, Vitodens 2, HK3B 10 und Vitocom 99
Wenn ich nun die LON Teilnehmernummer der Vitocal mit dem Vitodens vertausche, sehe ich auch nur die Vitocal.
Generell habe ich das Gefühl, dass die Wärmepumpe eine höhere Priorität hat als der Vitodens. Das Umtauschen der LON Nummern in den Wärmeerzeuger bringt nur Fehlermeldungen, egal wer der Fehlermanager ist.
Wie bekomme ich nun beide Wärmeerzeuger in Vitodata zu sehen?
danke
Wenn ich nun die LON Teilnehmernummer der Vitocal mit dem Vitodens vertausche, sehe ich auch nur die Vitocal.
Wo genau siehst du dann nur die Vitocal?
Poste bitte mal die Herstellnummer der Vitocom.
Wenn alle Komponenten über LON eingebunden sind und entsprechend die Teilnehmernummern korrekt vergeben und die Abschlusswiderstände gesetzt sind, dann muss eigentlich nur noch die Anlagenkonfiguration über Vitodata neu eingelesen werden.
Gruß
7501472700355101