abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehlstart Verdichter ab Temperturen unter 0 Grad

Hallo zusammen,

 

ich benötige Unerstützung bei folgendem Problem bei meiner Sole-WP 343G.

Die WP startet bei Außentemperaturen über 0 Grad normal und bei Minus-Temperaturen immer doppelt. Bei Minusgraden und vor dem ersten Start läuft die Solepumpe 3 Minuten auf 50 Prozent und nach dem Verdichter-Start statisch bei 10%, sodass die Sole-Seite einfriert und das System bei -15 Grad abschaltet. Nach 15 Minuten dann der zweite Start und das System reguliert die Sole-Pumpe je nach Status dynamisch hoch (So, wie es sein soll) und läuft normal. Was kann das sein?

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren