Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen, unsere neue Wärmepumpe ist seit drei Tagen aktiv und es gibt den ersten Fehlercode, den F. 686. Kann uns jemand weiterhelfen, was das konkret bedeutet? Danke vorab für den Support. Herzliche Grüße Alex
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Alex,
dies ist ein Kommunikationsfehler. Wende dich bitte an deinen Fachbetrieb. Dieser soll die Einstellungen im Inbetriebnahmeassistenten prüfen. Zudem muss geprüft werden, ob eventuell Komponenten nicht richtig aufgesteckt sind. Anschließend soll er die Anlage spannungsfrei schalten und danach wieder in Betrieb nehmen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Alex,
dies ist ein Kommunikationsfehler. Wende dich bitte an deinen Fachbetrieb. Dieser soll die Einstellungen im Inbetriebnahmeassistenten prüfen. Zudem muss geprüft werden, ob eventuell Komponenten nicht richtig aufgesteckt sind. Anschließend soll er die Anlage spannungsfrei schalten und danach wieder in Betrieb nehmen.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo, super erklärt, wir haben den Fachbetrieb kontaktiert und sie sind genauso vorgegangen, wie Du es beschrieben hast. Nun passt alles. Herzliche Grüße Alex
Danke für das Feedback. 🙂
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo bitte meinen heutigen beigrat lesen zu Störung F:.686 TD kommt bald
Hallo HHRHD,
ich habe ihn mir angesehen und dir dort eine Antwort hinterlassen.
Viele Grüße
Flo
der fehler F:.686 wurde heute vom Werksservice behoben . es gab ein Komponenten defekt
ein IC Bauteil auf der Hauptplatine(MCU)der außen Einheit ist regelrecht geschmolzen.
zum Glück hatte der Techniker eine neue Ersatzplatine dabei. Nach dem Austausch und diverser Updates
war nach 3 stunden alles wieder 'OK Der Techniker ist sehr zielgerichtet vorgegangen Dickes Lob,
Es wurde auch ein komplettes SW update durchgeführt
nach insgesamt 35 Ausfall-tagen in den letzten 6 Monaten. Wäre jetzt eine Fehler-pause schön
Vielen Dank für das Feedback und schön, dass die Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft.
Viele Grüße
Flo