Hallo RonaldNienerza,
ein Neustart wird über das Aus- und Wiedereinschalten der Regelung vorgenommen. Welche Wärmepumpoe hat er genau? Bitte teil mir die Herstellnummer mit. Zudem kannst du einmal auslesen, welcher Teilnehmer wirklich eine Unterbrechung hat. Dies kannst du über "Servicefunktionen" und "Teilnehmer KM-BUS" auslesen. Die Außeneinheit hat bei den neueren Anlagen keine KM-BUS sondern eine Mod-BUS Kommunikation mit der Inneneinheit.
Viele Grüße
Flo
Hallo RonaldNienerza,
ein Neustart wird über das Aus- und Wiedereinschalten der Regelung vorgenommen. Welche Wärmepumpoe hat er genau? Bitte teil mir die Herstellnummer mit. Zudem kannst du einmal auslesen, welcher Teilnehmer wirklich eine Unterbrechung hat. Dies kannst du über "Servicefunktionen" und "Teilnehmer KM-BUS" auslesen. Die Außeneinheit hat bei den neueren Anlagen keine KM-BUS sondern eine Mod-BUS Kommunikation mit der Inneneinheit.