abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler D6 Strömungssensor Vitocal 222-s

Unsere Vitocal 222-s wird über eine externe Aufschaltung Heizen / Kühlen angesteuert. Die Ansteuerung erfolgt über eine Möhlenhoff-Anschlussleiste alpha direct am Heizkreisverteiler in Verbindung mit den Raumtemperaturreglern. Bei Anforderung Heizen (mindestens ein Stellventil der Fußbodenheizung wurde geöffnet) geht die Wärmepumpe kurz darauf in Störung mit dem Fehler D6 Strömungssensor ausgelöst. Steuert man manuell mehrere Stellventile bei Anforderung Heizen an (so dass sich der Durchfluss erhöht), passiert dies erwartungsgemäß nicht. Wie lässt sich dieses Problem beheben bzw. welcher Schaden kann entstehen, wenn der Durchflusswächter gebrückt wird?

2 ANTWORTEN 2

>>Die Ansteuerung erfolgt über eine Möhlenhoff-Anschlussleiste alpha direct am Heizkreisverteiler in Verbindung mit den Raumtemperaturreglern. 

 

Diese Methode der Regelung ist  für eine Wärmepumpe denkbar ungeeignet.

Die Temperatur in den Räumen muss durch Anpassung der Heizgrenze, Heizkurve und Volumenstrom  der einzelnen  Heizkreise bei voll geöffneten Stellantrieben von dir  eingeregelt werden.

 

Die Raumtemperaturregler dürfen nur zum Ausregeln von Fremdwärme eingesetzt werden.

z.B. Normal Temperatur 21 Grad, der Raumtemperaturregler schaltet den Kreis bei 23 Grad ab.

 

Der Fall das nur 1 Kreis offen ist und der Mindestvolumenstrom nicht erreicht wird, wird so weitgehend ausgeschlossen.

 

Sonst musst du dir einen Pufferspeicher montieren lassen.

 

 

>>elcher Schaden kann entstehen, wenn der Durchflusswächter gebrückt wird?

Im  Winter wird dir bei der Abtauung der Kondensator einfrieren und durch den Frost gesprengt werden.

Vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort! Schade, dass der errichtende zertifizierte Fachbetrieb diese Informationen nicht hatte! Dieser hatte u.a. die Möhlenhoff-Anschlussleiste mitgeliefert...

Top-Lösungsautoren