Ich habe eine Frage zur Energiebilanzauswertung bei einer Wärmepumpe. Wir haben 2 Stufen in Kaskade geschaltet für ein Mehrfamilienhaus mit 14 Parteien. Im Steuermenü kann ich unter Enegiebilanz einen Verbrauch von 15000 kWh für das letzte Jahr für Heizung und Warmwasser auslesen. Der Stromzähler für die Wärmepunpe weißt aber einen Verbrauch von 26000 kWh aus. Frage wie kann man die Differenz erklären?

4 ANTWORTEN 4

Das wirst du die Energiebilanz Anzeige  beider Maschinen addieren müssen.

Nein das ist nicht der Fall, der abgelesene Wert ist schon die Summe aus beiden Wärmepumpen. Wer hat hierzu noch eine Erklärung?

vlt. @Flo_Schneider 

Hallo Martin, 

 

eine Abweichung um bis zu 20% wäre normal, da diese Werte nicht gemessen, sondern nur berechnet werden. Eine Erklärung, weshalb dies bei deinem System überschritten ist, habe ich nicht. 

 

Viele Grüße
Flo