im Handbuch ist beschrieben, das die Energiebilanz erzeugte Wärme im Verhältnis zum benötigten Strom.

Leider wird mir "nur" die erzeugte Heizenergie bzw. erzeugte Wärmeenergie für WW angezeigt, ohne den dafür benötigten Strom. Wie komme ich an den Parameter 8811 und wie kann ich erkennen, das der Parameter 5030 dafür korrekt eingestellt ist.

 

 

Viele Grüße

 

Erpel 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Florian,

 

ist meine Frage vom 09.02. untergegangen?

 

Habe im Netz als "Vergleich" zu unserer Anlage, andere Abnahmeprotokolle gefunden. Kann es sein, das unsere Anlage hauptsächlich in COP 3-5 arbeitet weil Parameter 7340 auf "Festwert" steht, gegenüber bei den anderen auf "geregelt"?

 

Ich hänge nochmal das Abnahmeprotoll der letzten Wartung ran.

 

Vielen Dank

 

Jörg

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

57 ANTWORTEN 57
Hallo Erpel,

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo

Hallo Florian,

 

Anlagennummer:7571446801817119 mit VT200(WO1C) Vitocal xxx-S

 

Danke 

 

Jörg

Danke. Bitte kontrolliere alle nachfolgend genannten Parameter.

8811: 2
8812:  >1
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

5030 muss bei deiner Anlage auf 10 stehen.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

können diese Parameter auch für folgende Anlagen-Ausführung verwendet werden?

Herstell-Nr.: 7560752 36701512350

8815: aktuell 768
8817: aktuelle 981

Die anderen stimmen mit Deinen Angaben überein.

 

Gruß

KaSi21

Hallo KaSi21,

dann teil mir bitte einmal die 16-stellige Nummer der Inneneinheit mit, dann kann ich es dir sagen. Die Nummer befindet sich auf der Regelung.

Viele Grüße
Flo

Guten Tag Florian,

Danke für die Tipps, kann jetzt den Energieverbrauch gegenüber Stromverlauf nachverfolgen, Danke, SUPER.

 

8812 auf 2 geändert

8812 steht auf 128

8815 steht auf 768 Wie dein Kollege vorschlägt

8817 steht auf 981

 

8818 - 881B stehen auf 31 und 5030 auf 10

 

Eine Frage habe ich aber noch: Habe im Netz als "Vergleich" andere Abnahmeprotokolle gefunden. Kann es sein, das unsere Anlage hauptsächlich in COP 3-5 arbeitet weil Parameter 7340 auf "Festwert" steht, gegenüber bei den anderen auf "geregelt" .....

 

Vielen Dank

 

Jörg

P.S wir hatten schon einige Kontakte im Bereich Energieverbrauch

Inneneinheit: 7542015701817109

 

Gruß

KaSi21

@Erpel: Meinst du die Belastungsklassen?

@KaSi21: Du kannst dieselben Adressen prüfen.

Viele Grüße
Flo

Danke Flo,hat funktioniert. Jetzt sehe ich anstelle Heizenergie die Elektrische Energie.

Die Energiebilanz beinhaltet aber nicht die elektrische Energie des Durchlauferhitzers.

Kann diese irgend wo abgefragt werden?

 

Gruß

KaSi21

Hallo Florian, 

ich glaub jetzt sind 2 Anfragen vermischt worden. Ja, ich meine die Belastungsklassen, Du hast schon einmal auf den Anhang geschaut und festgestellt, das die Anlage hauptsächlich auf 3 bis 5 läuft und kaum auf 1 + 2.

 

Grüße Jörg

Hallo Flo,

können diese Parameter auch für folgende Anlagen-Ausführung verwendet werden?

Herstell-Nr.: 7788532801421116

 

Vielen Dank und viele Grüße!

Hallo Florian,

 

ist meine Frage vom 09.02. untergegangen?

 

Habe im Netz als "Vergleich" zu unserer Anlage, andere Abnahmeprotokolle gefunden. Kann es sein, das unsere Anlage hauptsächlich in COP 3-5 arbeitet weil Parameter 7340 auf "Festwert" steht, gegenüber bei den anderen auf "geregelt"?

 

Ich hänge nochmal das Abnahmeprotoll der letzten Wartung ran.

 

Vielen Dank

 

Jörg

 

@Erpel dass deine Anlage in den Belastungsklassen 3 - 5 hauptsächlich läuft, bedeutet, dass die Differenz zwischen Verdampfungs- und Verflüssigungstemperatur meist größer ist, was in der Regel an einer höheren Vorlauftemperatur liegt. Dies gibt nicht an, welchen COP deine Anlage hat. Der COP selber ist nur eine Momentaufnahme und über eine längere Zeit hinweg gibt es die Jahresarbeitszahl (JAZ).

Viele Grüße
Flo

Hallo. Meine Anlagenummer ist die 7637818001277126. In der Energiebilanz sind auch keine Stromwerte ablesbar. Geht das und was muss ich einstellen? Kann ich die Werte auch exportieren? 

 

Besten Dank! 

Hallo ANE,

 

prüf bitte einmal die folgenden Parametereinstellungen:

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

Manche Dinge dauern länger. Ich konnte leider jetzt erst testen. Danke für die Infos es hat funktioniert!

 

Jetzt fehlt nur noch eine Exportfunktion für die Verbrauchs-Daten im CSV Format. Ist das in Planung?

 

Nochmals Danke!!!

Nach meinem Kenntnisstand nicht. Frag doch aber bitte mal in dem developer Unterforum nach.

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Developer/ct-p/Developer

 

Viele Grüße
Flo

Hallo zusammen.

ich sehe auch nur die oben beschriebene Energie Bilanz und interessiere mich auch

für den benötigten Strom.

 

Können die Werte auch für meine Anlage genutzt werden SN 7727496201241127

 

Forum Eintrag                   aktuell

8811: 2                                 1
8812:  >1                             128
8815: 1023                          768
8817: 1023                          981
8818:  31                             31
8819:  31                             31
881A:  31                             31
881B:  31                             31

 

5030 muss auch auf 10 stehen? welcher Menue Punkt ist das?

Da ich auch die OPTO 2 im Einsatz habe…wann sind dann diese Daten in der App ersichtlich?

 

Vielen Dank für die Hilfe.

 

Hallo thofra,

 

diese Daten wirst du nicht in der App abfragen können. Ansonsten kannst du mal noch die beiden 8815 und 8817 entsprechend einstellen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

wie ist es bei dieser Nummer:

7745939901215112

Welche Werte muss ich überprüfen/setzen?

Vielen Dank,

Georg

Hallo Urksi, 

 

auch du musst die folgenden Parameter überprüfen:

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

wie ist es bei dieser Nummer:

7733747202522120

Welche Werte muss ich überprüfen/setzen?

 

Momentan ist folgendes eingestellt:

8811: 2
8812:  128
8814: 1002
8815: 768
8817: 981
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 

 

Vielen Dank,

Christian

Hallo Zusammen, auch ich interessiere mich für den Stromverbrauch der Wärmepumpe. 

Mein Gerät ist ein VC 200-S und hat die Nummer 7727496105341121.

 

Allerdings kann ich mit den Zahlenkolonnen, die ich weiter oben schon gesehen habe, bisher wenig anfangen. Wo kann ich diese Parameter überprüfen? Also wie ist der Klickpfad dorthin? Bis ins Service-Menü bin ich schon gekommen. 

 

Danke für Hilfe.

Stefan

Hallo Stefan,

 

in der Serviceebene (OK- und Menü) musst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Nach der Eingabe jeder Zahl nach rechts drücken und am Ende erst mit OK bestätigen. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Anschließend kannst du in der Codierebene 2 auf die Parametergruppe Bedienung gehen. 

 

Viele Grüße
Flo