abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Elektrische Begleitheizung Kondenswasser

Meine Vitocal 250A Typ AF 16kW steht auf einem Flachdach. Das Kondenswasser soll beheizt bis zu einem an das Kanalnetz angeschlossenen Syphon geleitet werden. Gesucht wird nach dem von Viessmann autorisierten Set (Bestellnummer) bestehend aus Heizung, Rohrmaterial und Installationsanleitung. Gefunden wurde Artikelnummer 7987373. Ist diese Ausführung auch für die OG WP noch gültig? In der Montageanleitung für die Fachkraft 613737DE11/2020  steht  geschrieben, dass die Heizung nicht durch die Öffnungen aus der Kondensat-Wanne geführt werden darf. Der HB hatte bei Installation des Gerätes eine zu starre Heizleitung durch ein Kondensat-Ablaufloch verlegt (vermutlich eine Wannenheizung). Zur Behebung des Fehlers wurde jetzt eine ca. 5 m lange dünner dimensionierte und flexiblere Heizung durch das Loch und das Ablaufrohr DN32mm verlegt. Die Überlänge wurde mit Kabelbinder in Schleifen in die Kondensat-Wanne gelegt.

Aus Gründen der Sicherheit, der einwandfreien Funktion und schließlich auch der Gewährleistung benötige ich dringen Informationen zur korrekten Installation und bitte um Hilfe von der Community.

1 ANTWORT 1

Hallop Repolusk13,

 

die genannte Nummer ist für die 250-A pro geeignet. Für deine Anlage wird folgende benötigt: 7973114.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.