Hallo,
Habe eine Solewärmepumpe Vitocal 300G -C12 mit Reihenpufferspeicher.
Schemenbrowser
4742239
Wie stelle ich die korrekte Mindestmenge 1000l/h ein.
Leider fand auch mein HB keine Angaben in der Serviceanleitung für die Fachkraft.
Telefon 2Stunden Warteschleife
Googeln brachte auch keine Viessmannlösung, nur ander WP-Hersteller.
Für eine Antwort wäre ich dankbar
Bei den meisten Anlagen, die hier wegen zu hoher Anzahl an Verdichter Starts vorstellig werden ist das Ventil viel zu konservativ eingestellt und es mischt ständig warmen Vorlauf direkt in den Rücklauf.
Du solltest den Mindestvolumenstrom an den Flow-Metern der FB kontrollieren.
Wenn das so um die Mindestmenge ist, darfst du am ÜV keine Strömungsgeräusche hören!
Du schließt es genau bis zu der Stelle wo das Rauschen stoppt.
Testweise kann man dann ein paar Heizkreise schließen, es muss wieder etwas durch das ÜV strömen und es darf keinen Fehler D6 geben, sonst muss man es wieder etwas weiter öffnen.
VG
Hallo,
vielen Dank
das haben wir bereits gemacht, auf Strömungsgeräusch eingestellt.
Ist diese Methode zu anderen Hersteller nicht sehr konservativ, wenn nicht sogar in Zeiten Elektronik aus der Steinzeit.
Sie Novelan, alpha innotec
>>wenn nicht sogar in Zeiten Elektronik aus der Steinzeit
🙂 stimmt!
Die Vitocal 300G -C12 hat einen Steinzeit "Padleschalter"
Nur die neuen Vitocal 250 und 200-S haben einen Flow-Sensor und ein 4 WegeVentil, der dann das ÜV ersetzt.
Ich würde es mal mit der Pumpenkennlinie versuchen. Die findet man den den Planungsunterlagen der WP.