Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo. Ich habe einige Fragen zu unserer neuen Vitocal 161a WWKS.
1. Darf kein Trockner oder Waschmaschine im Raum stehen? Gerade diese Geräte schaffen ja ordentlich Wärme.
2. Reicht als Lufteinlass für den Umluftbetrieb der Luftschacht für die Gasheizung, oder muss mehr Raum zur Verfügung stehen wie ein offenes Kellerfenster? Dadurch wird der Raum ja im Winter ordentlich kalt was die Vitocal ineffizienter werden lässt.
3. Kann man den Abluftdeckel nutzen um zwar die Luft aus dem Raum anzusaugen, jedoch die kalte Abluft aus dem Raum herauszuführen?
4. Die Vitocal hat Probleme damit (kein Heizeinsatz) die 65 Grad zu erreichen wenn es nur 15 Grad im Raum sind. Dann arbeitet sie Ewigkeiten vor sich hin. Kann die Rexola Trifferal die wöchentliche Erwärmung übernehmen? Sie ist so angeschlossen, dass sie die Warmwasserbereitung ab einem bestimmten Wert unterstützt wenn die Wärmepumpe an ihre Grenzen kommen sollte. Wenn ja, wie stellt man das ein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kartoffelheld,
zur 1. Frage hier ein Auszug aus der Planungsanleitung:
zur zweiten Frage:
Es muss stets beachtet werden, dass im Aufstellraum kein Unterduck entsteht, der unter Umständen dazu führen kann, dass der Rexola nicht starten kann oder Abgase in den Aufstellraum strömen können.
zur dritten Frage:
Der Vitocal 161-A, Typ WWK/WWKS kann zur Trinkwassererwärmung über ein Leitungssystem (warme) Abluft aus mehreren Räumen zugeführt werden, z. B. aus WC, Bad, Küche. Die bei der Trinkwassererwärmung abgekühlte Abluft wird von der Vitocal 161-A als Fortluft ins Freie geführt. Zur Vermeidung von Unterdruck im Gebäude muss den Räumen über separate Zuluftelemente kontrolliert Außenluft zugeführt werden.
zur vierten Frage:
Eine Unterstützung der Vitocal 161-A durch den Rexola, um die 65° C, ist steuerungstechnisch nicht möglich, da die Vitocal nicht mit dem Kessel kommunizieren kann. Du kannst über den Parameter r11 die wöchentliche Aufheizung deaktivieren. Diese Funktion ist dafür gedacht, die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten, wenn nicht regelmäßig Warmwasser entnommen wird.
Beste Grüße °jo
Hallo Kartoffelheld,
zur 1. Frage hier ein Auszug aus der Planungsanleitung:
zur zweiten Frage:
Es muss stets beachtet werden, dass im Aufstellraum kein Unterduck entsteht, der unter Umständen dazu führen kann, dass der Rexola nicht starten kann oder Abgase in den Aufstellraum strömen können.
zur dritten Frage:
Der Vitocal 161-A, Typ WWK/WWKS kann zur Trinkwassererwärmung über ein Leitungssystem (warme) Abluft aus mehreren Räumen zugeführt werden, z. B. aus WC, Bad, Küche. Die bei der Trinkwassererwärmung abgekühlte Abluft wird von der Vitocal 161-A als Fortluft ins Freie geführt. Zur Vermeidung von Unterdruck im Gebäude muss den Räumen über separate Zuluftelemente kontrolliert Außenluft zugeführt werden.
zur vierten Frage:
Eine Unterstützung der Vitocal 161-A durch den Rexola, um die 65° C, ist steuerungstechnisch nicht möglich, da die Vitocal nicht mit dem Kessel kommunizieren kann. Du kannst über den Parameter r11 die wöchentliche Aufheizung deaktivieren. Diese Funktion ist dafür gedacht, die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten, wenn nicht regelmäßig Warmwasser entnommen wird.
Beste Grüße °jo