Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

EMV110 macht Geräusche

Guten Abend Community 

 

Ich habe zwischen der Vitocell 120 E und Vitotrans 353 das genannte EMV110 Ventil verbaut.

 

Dieses hatte relativ schnell nach Erstinbetriebnahme (Mitte Januar 2024) unangenehm laute Geräusche gemacht.

HB hat daraufhin Ersatz bestellt und heute eingebaut.

Eben komme ich heim und stelle fest, dass es erneut Geräusche macht und sich seltsam bewegt, als wolle es sich verstellen, hängt aber bereits am Endanschlag.

Sehe ich das falsch? Ist das normal?

 

Nachtrag!

Es stimmt auf jeden Fall etwas nicht. Vitotrans sagt WW aktiv. Es kam aber nur nur eiskaltes! Wasser. Hebel stand auf 10. 

Kerbe auf dem Ventilstift war oben. Habe nun nach unten gedreht, da das die Einstellung seit dem Abbau der "defekten" Ventileinheit war. Jetzt wieder warm. Wie sollte das denn sein?

 

 

Danke für eure Einschätzung.

Grüße KausW

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Hallo KausW,

 

ich empfehle dir, dies nochmal deinem Fachbetrieb zu melden. Ggf. sollte eine vor Ort Überprüfung durch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes stattfinden, wenn dein Fachbetrieb Unterstützung benötigt. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo_Schneider,

der Verstellmotor wurde nun getauscht. Leider ohne Erfolg. Der Stellmotor dreht nur nach links.

Der Aktorentest kann nicht erfolgreich durchgeführt werden.

Nach rechts, quasi hin zu Rücklaufeinschichtung "Mitte", klappt nicht. Auch hier dreht der Motor nach rechts gegen den Anschlag.

Position und hydraulische Einbindung scheint korrekt gewählt.

Verkabelung ebenso.

Hat dein Fachbetrieb sich dazu einmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung gesetzt?

 

Viele Grüße
Flo

Das hoffe ich.

Kann es aber nicht mit Gewissheit sagen.

 

Ich hatte gehofft du kannst mir einen Codierkniff verraten und ich bekomme das selber hin 🙂

Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, kannst du sehen ob es eine Kontaktaufnahme vom HB zu Viessmann zu meinem Thema gab?

Freundliche Grüße und Danke
KausW

Ja, hat er. Ein Überprüfungstermin ist für den 18.04. eingetragen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo zusammen,

 

ich wollte mal hören wie die Sache ausgegangen ist.

Ich habe das gleiche Problem mit den Geräuschen des EMV110.

Ich habe das Gefühl wenn das Ventil schalten will hindert es irgendwas daran und es vibriert und macht laute Geräusche.

Wenn ich dann einen leichten Schlag mit der Hand drauf gebe fährt er normal auf Position aber auch nicht immer. Das Ventil wurde auch schon mal getauscht, Problem besteht aber weiterhin.

Mein Verdacht war schon, dass evtl. eine Charge der Ventile einen Defekt hat.

 

Danke für eine kurze Rückmeldung und schöne Grüße

Henning

Ich habe nächste Woche meinen Termin zum Tausch 

Dann Berichte ich das Ergebnis.

Update nach Termin mit Techniker:

 

Ventil wurde nicht getauscht.

 

Laut seiner Analyse ist die Steuerung an sich defekt.

Am Stecker zum Umschaltventil-Motor für die Stellung Mitte UND Unten liegt immer Spannung an. Also an beiden. Dh der Stellmotor weiss eigentlich gar nicht wohin.

 

Bekomme nun einen neuen Termin zum Tausch der Steuerung.

Ich hoffe das dauert nicht wieder 8-10 Wochen. 

Hallo KausW,

 

danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Klaus,

 

das ist ja interessant, ich werde diese Info an unseren Heizungsbauer weitergeben, evtl. ist das bei uns das gleiche Problem. Bin gespannt wie es weitergeht!

 

Viele Grüße und ein schönes Wochenende

Hallo Zusammen, der zweite Viessmann Einsatz wurde gestern durchgeführt.
Die Steuereinheit der Vitotrans wurde komplett getauscht.
Nun scheint der Motor wie gewünscht zu funktionieren. 

 

Problem war wirklich, dass für "Stellung oben" und "Stellung mitte" gleichzeitig Spannung anlag.
Die wurde fälschlicherweise von der Steuerung wohl so ausgegeben.

 

Freundliche Grüße

Top-Lösungsautoren