Möchte auch hier mein Problem nochmal aufgreifen. Wer 2 WP in Kaskade betreibt, und ebenso beim Warmwasserbereiten auf Temperatur Soll2 beide Wärmepumpen anwirft kann dies per Codierung in Ebene 1 umgehen. Mich hat das gestört, da ich mit meiner 14kWp PV nur selten 2 vollgas Wärmepumpen abdecken kann. Master WP: 5012 - Freigabe Verdichter : 1 = WW, 2 = Raumheizung, 3 = Beides (wer kühlen, oder Schwimmbad hat, muss selber nachschauen, dafür muss man noch Bit 3 und 4 bedienen) Slave: 700C - Verwendung WP in Kaskade: gleiche Einstellung wie oben. Damit kann man sich seine Wärmepumpen für den beschriebenen Fall konfigurieren und Warmwasser mit Sonne machen. Und dann auch nur mit Sonne sollte man konstant ca 5KW Überschuss einspeisen. 🙂 natürlich Knipse ich dann aber generell eine der WP für WW aus. Denke das ist klar. Grüße und Danke!