Wie es ausschaut, ist ein Sicherheitsventil mit mindestens 8 bar verbaut. Und sehr wahrscheinlich kein Ausdehnungsgefäss.
Wenn du also möchtest, dass der Druck nicht immer ansteigt, wenn der Speicher erwärmt wird, muss entweder das Sicherheitsventil in der Speicher-Sicherheitsgruppe getauscht werden(4bar) oder baut ein Ausdehnungsgefäss(8 oder 12l) ein.
Es wäre von Vorteil, dass der Abfluss des Sicherheitsventiles ans Abwasser angeschlossen ist.