abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Dimensionierung Wärmepumpe

Hallo, ich habe ein EFH Bj. 1930 für welches eine Heizlast inkl. Zuschlägen von 8,77 KW errechnet worden ist. Wir haben ein PV-Anlage mit 11 Kwp. Nun wird mir die Vitocal 251.A13 mit einem zusätzlichen Pufferspeicher (Größe im Angebot nicht genannt) und 300l Wasserspeicher angeboten. Würde bei dieser Heizlast nicht auch die 251.A10 reichen? Wie groß sollte der Pufferspeicher dimensioniert sein? Der Wasserspeicher scheint mir für 2 Personen mit sparsamem Wasserverbrauch zu groß. Der Installateur meinte, dass würde besser zusammenpassen. Gibt es da keine kleinere sinnvolle Variante?

 

Vielen Dank vorab,

Kati

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Kati,

 

Wenn da 33er Heizkörper reinkommen ist es schon mal gut.

 

 

qwert089_1-1698059158042.png

Die A10 würde es bis -11 Grad ohne Heizstab schaffen, an durchschnittlich 10 Stunden im Jahr müsste der Heizstab noch mit 1-2 kW aushelfen.

Da es jedes Jahr wärmer wird, ist die Wahrscheinlichkeit dafür aber abnehmend

 

 

qwert089_0-1698059115557.png

Schade dass der Keller so niedrig ist.

Viessmann hat Wärmepumpen taugliche Speicher nur mit 300l und größer.

Hier müsste man auf einen anderen Hersteller für den Speicher ausweichen, mit min 2,5 m² Wärmetauscher Fläche. Austria email, TWL, Panasonic...

 

Spielregeln:

eine Wärmepumpe braucht eine geringe Differenz zwischen  vor und Rücklauf mit ca. 5 Kelvin

bei 8,77 kW sind das ca 1500l/h die durch die Heizkörper gepumpt werden müssen.

Der Heizungsbauer muss hier auf Heizkörperventile achten die mit diesen hohen Volumenstrom umgehen können. Wenn er nicht die Richtigen einbaut rauscht es.

Diese 1500l/h möchte die WP nach Möglichkeit durchgehen  durch das Haus pumpen können.

Nachts alle Heizkörper abdrehen und nur das Bad heizen  - das klappt nicht!

Hier bräuchte man einen Puffer --> 10-25% mehr Stromverbrauch

Durchgehen alle Heizkörper  offen, Nachts eine leichte Absenkung - das ist optimal für die WP, kein Puffer nötig.

 

Bei PV Überschuss kann man den WW Speicher ein Grad wärmer machen und das Haus 2-3 Grad wärmer heizen, dafür kann man dann Abends die WP eine Weile pausieren lassen.

Meist wird hier ein 200l Puffer angeboten um PV Strom zu speichern, den hat die WP in 20 Minuten vollgeladen und der ebenso schnell wieder leer. Das bringt so gut wie nichts.

 

Diese Youtube Videos wären empfehlenswert, je nach technischem Verständnis 🙂

 

qwert089_2-1698060595719.png

 

VG Michael

 

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Kati,

 

wie ist die Normaussentemperatur für deine PLZ?

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/

 

Ein Pufferspeicher schmälert  in den aller meisten Fällen die Effizienz einer WP.

Viessmann hat die 251.A für den Betrieb ohne Puffer konzeptioniert.

Wenn sich der Hausbesitzer an gewisse Spielregeln hält kann man hier verzichten.

 

Hat das Haus Heizkörper oder eine FBH?

 

bei 2 Personen würde die 252-A mit integrierten 190l WW Speicher  deutlich mehr Sinn ergeben.

 

VG Michael 

Für 8,77kW ist auch eine 251/252.a10 viel zu groß.

 

Ohne Facts zum Haus wird es schwer mit Empfehlungen.

 

Heize mit einer 252.a10 ein Haus von 1980, Heizkörper und Fußbodenheizung. 210m2 Wohnfläche, bis auf Schlafzimmer voll beheizt. 

Heizlast liegt bei 12,5 kW. 

 

Wärmepumpen legt man im der Regel mit 70-80% von der Heizlast aus. 

 

Stell deine Anfrage beim Haustechnikdialog oder Photovoltaikforum. Da kann man Dir auch helfen. 

Hallo Michael,

vielen Dank für die schnelle Antwort. PLZ 15366, Normaußentemperatur -12,3C, mittlere Außentemperatur 9,7°C. Das Haus hat Heizkörper, die alle gegen 33er getauscht werden sollen. Mit integriertem WW-Speicher klappt wohl nicht, da Aufstellort (Keller) nur eine Höhe von 1,82m hat.

Welche Spielregeln meinst Du?

 

Danke vorab, Kati

Hallo Kati,

 

Wenn da 33er Heizkörper reinkommen ist es schon mal gut.

 

 

qwert089_1-1698059158042.png

Die A10 würde es bis -11 Grad ohne Heizstab schaffen, an durchschnittlich 10 Stunden im Jahr müsste der Heizstab noch mit 1-2 kW aushelfen.

Da es jedes Jahr wärmer wird, ist die Wahrscheinlichkeit dafür aber abnehmend

 

 

qwert089_0-1698059115557.png

Schade dass der Keller so niedrig ist.

Viessmann hat Wärmepumpen taugliche Speicher nur mit 300l und größer.

Hier müsste man auf einen anderen Hersteller für den Speicher ausweichen, mit min 2,5 m² Wärmetauscher Fläche. Austria email, TWL, Panasonic...

 

Spielregeln:

eine Wärmepumpe braucht eine geringe Differenz zwischen  vor und Rücklauf mit ca. 5 Kelvin

bei 8,77 kW sind das ca 1500l/h die durch die Heizkörper gepumpt werden müssen.

Der Heizungsbauer muss hier auf Heizkörperventile achten die mit diesen hohen Volumenstrom umgehen können. Wenn er nicht die Richtigen einbaut rauscht es.

Diese 1500l/h möchte die WP nach Möglichkeit durchgehen  durch das Haus pumpen können.

Nachts alle Heizkörper abdrehen und nur das Bad heizen  - das klappt nicht!

Hier bräuchte man einen Puffer --> 10-25% mehr Stromverbrauch

Durchgehen alle Heizkörper  offen, Nachts eine leichte Absenkung - das ist optimal für die WP, kein Puffer nötig.

 

Bei PV Überschuss kann man den WW Speicher ein Grad wärmer machen und das Haus 2-3 Grad wärmer heizen, dafür kann man dann Abends die WP eine Weile pausieren lassen.

Meist wird hier ein 200l Puffer angeboten um PV Strom zu speichern, den hat die WP in 20 Minuten vollgeladen und der ebenso schnell wieder leer. Das bringt so gut wie nichts.

 

Diese Youtube Videos wären empfehlenswert, je nach technischem Verständnis 🙂

 

qwert089_2-1698060595719.png

 

VG Michael

 

 

 

 

Top-Lösungsautoren