Defekter Phasenwächter bei Wärmepumpe Natura BW 104.1 von SATAG

Hallo zusammen. Ich habe gestern festgestellt, dass auf meiner Wärmepumpe der Fehlercode A02 erscheint und das Gerät nicht läuft. Das Messen der Spannung bei allen drei Phasen L1, L2, und L3 gegen N hat heute ergeben, dass dort 230 V Wechselstrom vorhanden ist. Beim Phasenwächter liegen zwischen der Klemme A1 und A2 ebenfalls 230 VAC an. Diese Messungen beweisen, dass der originale Phasenwächter SR-DW von fanal defekt ist (alle Led leuchten nicht). Meine Sole-Wasser Wärmepumpe stammt aus dem Jahr 2000 und hat die Nummer 026 3575. Meine Frage ist was die passende Ersatzteilnummer von Viessmann ist. Passt hier auch die 7816445, was mit dem Baum DSW 400 Drehstromwächter vergleichbar ist? Besten Dank für die Antwort.

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren