Hallo liebe Community,
Ich habe ein ungewöhnliches Verhalten meiner Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060-A festgestellt und würde mich freuen wenn Ihr mir helfen würdet euch das mal anzuschauen ob hier ein Defekt vorliegt.
(Seit ca. 14 Monaten in Betrieb)
Folgendes Problem:
Nachdem viel Warmwasser (Badewanne) verbraucht wurde schafft die Pumpe es nicht das Wasser in der gewohnten Zeit wieder zu erwärmen.
Auf dem angehängten Bild sieht man die Temperatur eines Temperatursensors der im unteren Drittel die Temperatur im Speicher misst.
Ablauf:
Wärmepumpe springt kurz an und pumpt wie gewohnt, dann sehr langsamer Anstieg der Temperatur im Speicher, Kompressor schaltet ab, Lüfter läuft weiter, Temperatur im Speicher sinkt, und dann geht das Ganze von vorne los.
Dies macht die Pumpe stundenlang ohne dass wirklich die Wassertemperatur steigt.
Wichtig!: es wurde während dessen kein Wasser gezapft!
Die Leistungsaufnahme liegt auch bei nur ca. 350 Watt.
Warum entzieht die Wärmepumpe dem Wasser Temperatur wenn nur der Lüfter läuft? Dies ist immer der Fall beim starten und beim beenden eines Aufheizvorganges.
Kann mir das irgendwer erklären ?
Vielen Dank
Hallo @Flo_Schneider
kannst du mir bitte auch mitteilen ob mein Vitocal 060-A T0E-z Herstellnummer: 7720331304503123, System -ID : 8903857548 auch von dem Verdampferproblem betroffen ist ?
Ich befinde mich in denselben Umständen – sowohl hinsichtlich des Verhaltens des Geräts ( immer wieder halbe Stunde an, dann halbe Stunde nur Lüfter) als auch in Bezug auf die Betriebsdauer bzw. das Alter, wie sie in diesem Thema beschrieben werden.
Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldung.
Jörg
Freundliche Erinnerung...........
@David8020, @the_joe, @LeiderohneBWWP,
ich empfehle euch, dass jeweilige Verhalten eurer Anlage, eurem Fachbetrieb zu melden. Dieser soll sich dazu mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Viele Grüße
Flo