Hallo,
bin noch ganz neu hier und habe folgende Frage: Kann man bei der Vitocal 250 A die Konsole für Bodenmontage mit Designblende zusätzlich auf Dämpfungssockel stellen? In der Planungsanleitung für das Fundament gibt es ja nur entweder… oder…
Wenn man beides nicht miteinander kombinieren kann/darf, wäre meine Frage, wie bei der Konsole mit Designblende die Schallentkoppelung gewährleistet wird?
Viele Grüße
Matthias
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Matthias,
das geht. Die Blende wird an der Konsole montiert,bzw die Blende lässt sich dann mit leichtem Zug auf allen 4 Seiten entfernen.
Die Konsole steht auf Dämpfungssockel und ist so entkoppelt vom Fundament.
Gruß, Norbert
Hallo Matthias,
das geht. Die Blende wird an der Konsole montiert,bzw die Blende lässt sich dann mit leichtem Zug auf allen 4 Seiten entfernen.
Die Konsole steht auf Dämpfungssockel und ist so entkoppelt vom Fundament.