Hallo,

eine Beschreibung für den Punkt "Hybrid Pro Control/Regelungsbetrieb in der ViCare App irritiert mich: 

 

„Bivalent parallel

Es kann eine Außentemperaturzone definiert werden, in der beide Wärmeerzeuger parallel heizen können. Der bivalente Temperaturparameter entscheidet, unterhalb welcher Außentemperaturgrenze der externe Wärmeerzeuger starten darf. Der Parameter bivalent-alternativ legt die Außentemperaturgrenze fest, oberhalb derer die Wärmepumpe gesperrt wird (Für Heizungs- und Warmwasserbetrieb).“

Den externen Wärmeerzeuger zuschalten geht klar, dafür ist er ja da. Aber warum wird oberhalb einer Außentemperatur auch der Warmwasserbetrieb gesperrt. Ist die Beschreibung falsch oder muss ich in Zukunft im Sommer kalt duschen?

1 ANTWORT 1

Mahlzeit 

 

Brauchst keine Angst haben 😉 

 

Das oberhalb bezieht sich auf die Richtung der - Temperaturen hin und nicht zu +

 

Beispiel. :  0 Grad unterer Punkt

                 - 5 Grad oberer Punkt

 

Wenn deine Wärmepumpe aussteigt, macht der externe Wärmeerzeuger dann Heiz - Warmwasser.

 

Gruß Claus-Vito 