Bis vor kurzem war die Anzeige in der App korrekt:
1: EVU Sperre aktiv
2: Normalbetrieb
3: Anforderung Temperaturerhöhung
Heute habe ich bemerkt, dass bei EVU Sperre aktiv "Aus" abstelle von "1" angezeigt wird (siehe Anlage)
Wann wird die Anzeige wieder richtiggestellt?
Gruß, Josef
Fast 3 mal so häufige Starts Durchlauferhitzer als Verdichterstarts habe ich noch nie gesehen.
Sollte man evtl. auch mal hinterfragen ?
Hier gab es wohl ein SW-Anpassung und die Angaben in Zahlen sind Klartext gewichen. Ist auch ok. Ein Vorschlag: "Aus", früher "1" bitte in "EVU-Sperre aktiv" umbenennen, damit klar wird, warum der Kompressor ausgeschaltet ist.
Schöne Grüße,
Josef
Die Gründe dafür sind:
In 11 2022 war der Filter in der Außeneinheit nach Inbetriebnahme der Anlage verschmutzt (Heizkörper und Leitungen Bestand) und in Folge der Durchfluss reduziert. Die Anlage konnte nicht mehr abtauen und der Heizstab war oft aktiviert. Zudem wurde in der ersten SW der Heizstab bei Stop der WW Bereitung immer aktiviert. Mit der neuen SW die Mitte 11 2023 installiert wurde, schaltet der Heizstab nicht mehr bei Stop der WW Bereitung ein und der Zähler der Verdichterstarts wurde auf Null gesetzt während der Zähler der Starts des Heizstabs nicht zurückgesetzt wurde.