Außentemperaturfühler

Hallo, ich habe seit dem 16.12.25 eine Vitocal 150 151A08. Wo gehört der Außentemperaturfühler hin? Bei mir ist am Gestellfuß der Außeneinheit, ca. 20cm über dem Erdboden montiert. Bei meiner Ölheizung war er an der Nordhauswand in 2,5m Höhe. Was ist richtig? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es ist in der Installationsanleitung genau beschrieben, wo der Außentemperaturfühler installiert werden muss.

Nordwand und 2,5m Höhe kommt schon hin.

Und das hat auch Gründe.

Der Fühler soll nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzt sein und nicht von den niedrigeren Temperaturen in Bodennähe beeinflusst werden.

20cm über dem Boden ist deutlich zu niedrig und führt zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und damit erhöhtem Stromverbrauch.

Wenn es mal richtig schneit, verschwindet der Temperatursensor im Schnee und die Heizung bekommt total falsche Werte geliefert.

Das würde ich so nicht lassen und unbedingt reklamieren!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Mein "alter" Fühlerort - ebenfalls an Nordwand in ca. 1,8 m Höhe - wurde einfach belassen, warum auch nicht?!

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Wichtig ist vor allem: keine Sonnenberührung !! Deshalb sollte der Sensor in einem nördlichen Schatten montiert sein. Möglichst keine Fenster in der Nähe.

Es ist in der Installationsanleitung genau beschrieben, wo der Außentemperaturfühler installiert werden muss.

Nordwand und 2,5m Höhe kommt schon hin.

Und das hat auch Gründe.

Der Fühler soll nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzt sein und nicht von den niedrigeren Temperaturen in Bodennähe beeinflusst werden.

20cm über dem Boden ist deutlich zu niedrig und führt zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und damit erhöhtem Stromverbrauch.

Wenn es mal richtig schneit, verschwindet der Temperatursensor im Schnee und die Heizung bekommt total falsche Werte geliefert.

Das würde ich so nicht lassen und unbedingt reklamieren!