Guten Tag,

 

wie kann ich auf eine bestehende Außen Fühlerleitung von der Ölheizung den Außenfühler der Wärmepumpe betreiben ohne den der Ölheizung abzuklemmen? Diese Leitung ist dreiadrig, 2 Adern verwendet.

Ich habe keine Möglichkeit, eine neue zweite Fühlerleitung (2 adrig) zur Nordseite des Hauses zu verlegen.

Kann mir jemand einen Tipp geben....?

Vielen Dank!

2 ANTWORTEN 2

Hallo Joachim,

 

Deine Anlage wird im Master-Slave Betrieb arbeiten. Das heißt die Wärmepumpe wird der Ölheizung sagen wann sie anspringen soll.

 

Schritt 1:  Verwende die bestehende Leitung, montiere aber den Viessmann Außentemperaturfühler:

Viessmann Außentemperatursensor, ZK04306 | meinhausshop.de

Schritt 2: Klemme den Fühler an die entsprechenden Klemmen der Wärmepumpe, Polarität ist egal:

VliesMann1_0-1724235880250.png

 

Schritt 3 Verbinde den alten Temperaturfühler wieder mit der Ölheizung, lege den Fühler irgendwo neben die Öheizung im Keller. Ohne Fühler wird sich die Ölheizung vermutlich beschweren und eine Fehlermeldung machen.

Hallo Guru II,

 

vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es so machen.

Wünsche Dir einen schönen Abend!