Hallo zusammen,
Nachdem ich diese Woche schon mal die Fehlermeldung bezüglich der Zusatzheizung bekommen habe. Tauchen nun folgende beide Fehlermeldungen auf. Dies deutet auf einen verschmutzen Filter in der Außeneinheit hin. Oder täusche ich mich da?
Problem ist auch das die Wärmepumpe erst seit Dezember 2024 in Betrieb ist und der Filter erst Ende November 2025 gereinigt wurde. Wie kann das schon wieder sein?
Das kann gut möglich sein. Je nachdem wie gut deine Anlage gespült wurde und ob/wo sich weitere Filter in deinen System befinden bleibt unter Umständen alles an was kein Wasser ist in diesem Filter hängen. Den Filter in der ODU kann man wirklich gut selbst reinigen.
Vielleicht ist deine Wasserqualität schlecht und es kommt deswegen zu korrosion.
Frage 1: Welche Volumenströme bei WW und beim Heizen werden denn angezeigt?
Frage 2: Veränderungen der VS nach unten über mehrere Tage hinweg vorhanden?
Frage 3: Welcher Filter ist zwischen IDU und ODU verbaut?
Frage 4: Wurde - wenn vorhanden - dieser Filter mal rückgespült?