Hallo, ich habe eine Vitocal 200 und hier fällt immer wieder die Anlage aus A9. Kältemittel zu gering. Da ich aktuell auf einem eurer Techniker warte und es hier aktuell -2 Grad sind, möchte ich das Estrichprogramm über den E Heizung starten. Bekomme es aber nicht hin. Euer Monteur hat es letztes Mal auch so gemacht. So hatten wir es wenigstens warm im Haus. Für die Warmwasseraufbereitung habe ich einen sep. Heizstab im Speicher. Was kann ich tun um das Estrichprogramm zu starten. Danke für eine Rückmeldung
Wenn ich in Netz unter vitocal 200 Estrichprogramm suche kommt unter anderem dieses Ergebnis
Hallo Fiesling,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, da ich aktuell auf Dienstreise bin, hoffe ich die richtige Nummer gefunden zu haben.
7202604501793109
der Auftrag war vor vier Wochen und hatte die Nummer
05052195
Danke, das Estrichprogramm kannst du über den Parameter 7303 auf 12 aktivieren. Dazu müssen noch die folgenden Parameter eingestellt sein oder werden:
7300:0
7900:1
7902:1
200E: maximale Vorlauftemperatur Heizkreis, auf diesen Wert wird geheizt
Viele Grüße
Flo