Hallo,
Ich bin gerade meine Luftwärmepumpe VitoCal 250-A genauer einzustellen und habe paar grundsätzliche Fragen:
Mir ist aufgefallen, dass gerade jetzt wo es häufig zwischen 5-10 Grad Außentemperatur hat, der Verdichter häufig ein aund ausschaltet.
Danke für die Infos.
-
Siehe auch
Verdichterstarts und die Betriebszeit sind Stressparameter für das System, die es teilweise im Zielkonflikt zum Verbrauch zu optimieren gilt.
Mit etwas Mühe und Verständnis gelingt es die Einschaltvorgänge auf 3...6 und die Betriebszeit auf ca. 10 h pro Tag zu begrenzen.
Meine 252 ist nun nach langer Fehlersuche und Optimierung so eingestellt.
Grundsätzlich alle Thermostate voll auf und über einige Wochen mit möglichst großer Bandbreite in der Außentemperatur die Heizkennlinie optimieren.
Danach 3 Heizzeiten (morgens, mittgas, abends) festlegen mit Pausenzeiten, die gerade noch keine (unangenehmen Raumtemperaturabfälle nach sich ziehen)
Warmwasserzyklus in einer dieser 3 Zyklen integrieren.
Bei PV Mittagszyklus mit Raumsolltemperatur überhöhen (Komfort Stufe)