abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Anschluss Grundfoss Alpha2 Go

An unserer neu installierten Vitocal 250 Ibu-a compact awmit.a1.19-v053 ist ein 100l Pufferspeicher (Cosmo) und eine Grundfos Alpha2 Go angeschlossen. Im Heizbetrieb springt die Grundfos-Pumpe (internally controlled) nicht an. Im System sind die Werte 2498.0 und 2499.0 auf "2" eingestellt, 1240.0 auf "4". Die Grundfos-Pumpe ist funktionsfähig, wenn sie extern an Strom angeschlossen wird, beim aktuellen Anschluss an das Innengerät der Vitoval 250a ist sie ohne Strom. Wo kann der Fehler liegen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich häng dir mal den Verdrahtungsplan an.

Die externe Pumpe wird an der Inneneinheit angeschlossen. Unten an der IDU ist diese Kunststoffabdeckung (siehe Bild) unter der sich die Anschlüsse verstecken.

IMG_20260908_185305_1.jpg

Dort muß auch das Kabel deiner externen Pumpe hin.

Bei Bedarf wird diese angesteuert/bestromt.

 

Die Pumpeneinstellungen selbst werden idR an dieser direkt vorgenommen= also zunächst daß sie überhaupt An/Bereit ist und diverse Modi abhängig von den zu versorgenden Heizkörper und benötigen Durchflussmenge. Siehe Anleitung Pumpe 

 

Wie bereits erwähnt muß dazu im System hinterlegt sein das ein Heizwasserspeicher vorhanden ist. Nur dann macht externe Pumpe Sinn. Wenn kein Speicher hinterlegt ist geht die Anlage davon aus das auch keine externe Pumpe vorhanden ist, versorgt den externen Anschluss nicht mit Strom weil die interne Sekundärpumpe dann für die direkte Versorgung des Heizkreis aktiv wird.

Wenn sie es weiß läuft die interne Sekundärpumpe lediglich um die Versorgung zwischen Außeneinheit und Speicher zu gewährleisten, schaltet ab wenn Speichertemperatur erreicht.

 

Die externe bedient sich wiederum aus dem Speicher.

 

Das Datenkabel ist vermutlich für deine Verbindung zum Zählerschrank gedacht damit die Steuerbox (die dein Netzbetreiber irgendwann mal montiert) verbunden werden kann und benötigt wird damit deine Anlage bei Bedarf auf 4,2 kW begrenzt werden kann. Siehe §14 enwg. 

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Vermutlich hält die WP noch keinen Heizbetrieb für nötig.

 Ich denke mal,dass der Außentemperatursensor noch zuviel anzeigt.

Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort, ist aber leider nicht die Lösung des Problems.

Habe Heizbetrieb zu Testzwecken (da Neuinstallation) gestartet, Heizbetrieb (keine Außentemperaturobergrenze) funktioniert auch einwandfrei, nur externe Pumpe springt nicht an. Entweder falsch angeschlossen oder falsch im System definiert. Leider kann man keinen Techniker von Viessmann für Verständnisfragen direkt ansprechen, Verweis auf "Selbsthilfegruppe" ist da nicht so befriedigend. Chatbot hat auch keine Lösung. Bleibt also nur die Hoffnung, dass der Fachbetrieb zeitnah eine Lösung findet.

Das ist nun mal bei Viessmann so. Erster Ansprechpartner ist immer der HB. Der kann dann den Viessmann Kundendienst aktivieren.

Anfragen bei Viessmann von Privatpersonennwerden grundsätzlich ans Forum verwiesen.

Natürlich kann auch ein Forum.keine sofortige Lösung anbieten,da hier keiner weiss,wie die Anlage aufgebaut und codiert ist.

Man geht vielmehr erstmal vom Naheliegensten aus.

Was wird in der ViCare App angezeigt?

Ist dort der Heizwasser/Puffersspeicher aufgeführt mit entsprechenden Temperaturanzeige?

 

Wenn nicht wurde das System/Heizkreis ohne Speicher konfiguriert. Dann wird die Pumpe in ViCare auch mit AN angezeigt aber die Anschlüsse der externen Pumpe werden nicht bestromt/geschaltet.

 

Wenn dem so ist im Inbetriebnahmeassisten entsprechende Auswahl mit Speicher wählen.

 

Weitere Infos siehe Anhang.

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Vielen Dank für den Hinweis, werde die Einstellungen testen (lassen).

Möglicherweise hast du in der App auch die intelligente Pumpensteuerung aktiviert die aber nur in Frage kommt wenn du entsprechende Technik für Einzelraumsteuerung im Einsatz hast wie z.b. die mit der Anlage kommunizierenden Viessmann Thermostate.

 

Wenn nichts davon verbaut ist muss diese deaktiviert werden.

Nähere Infos dazu findet sich auch in der App unter der entsprechenden Position bei Klick aufs ? rechts oben.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Die intelligente Pumpensteuerung ist deaktiviert, haben keine entsprechenden Thermostate.

Mir ist nicht klar, wie die Pumpensteuerung erfolgt, intern oder extern? Gem. Anschluss kann die Steuerung nur intern erfolgen, da ich keine Datenleitung sehe (siehe Bild). Allerdings haben die Monteure ein Datenkabel hinterlassen ( siehe Bilder). Anscheinend soll das Kabel aber nichts mit der Pumpe zu tun haben. Bin etwas ratlos und warte auf den Heizungstechniker. Unsere Wärmepumpe ist allerdings seine erste Installation einer Viessmann-Anlage.

20260908_171856.jpg
20260908_171236.jpg
20260908_110651.jpg
20260908_171320.jpg
20260908_171439.jpg

Ich häng dir mal den Verdrahtungsplan an.

Die externe Pumpe wird an der Inneneinheit angeschlossen. Unten an der IDU ist diese Kunststoffabdeckung (siehe Bild) unter der sich die Anschlüsse verstecken.

IMG_20260908_185305_1.jpg

Dort muß auch das Kabel deiner externen Pumpe hin.

Bei Bedarf wird diese angesteuert/bestromt.

 

Die Pumpeneinstellungen selbst werden idR an dieser direkt vorgenommen= also zunächst daß sie überhaupt An/Bereit ist und diverse Modi abhängig von den zu versorgenden Heizkörper und benötigen Durchflussmenge. Siehe Anleitung Pumpe 

 

Wie bereits erwähnt muß dazu im System hinterlegt sein das ein Heizwasserspeicher vorhanden ist. Nur dann macht externe Pumpe Sinn. Wenn kein Speicher hinterlegt ist geht die Anlage davon aus das auch keine externe Pumpe vorhanden ist, versorgt den externen Anschluss nicht mit Strom weil die interne Sekundärpumpe dann für die direkte Versorgung des Heizkreis aktiv wird.

Wenn sie es weiß läuft die interne Sekundärpumpe lediglich um die Versorgung zwischen Außeneinheit und Speicher zu gewährleisten, schaltet ab wenn Speichertemperatur erreicht.

 

Die externe bedient sich wiederum aus dem Speicher.

 

Das Datenkabel ist vermutlich für deine Verbindung zum Zählerschrank gedacht damit die Steuerbox (die dein Netzbetreiber irgendwann mal montiert) verbunden werden kann und benötigt wird damit deine Anlage bei Bedarf auf 4,2 kW begrenzt werden kann. Siehe §14 enwg. 

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025
Top-Lösungsautoren